Непрочитанное сообщение #1 Arabesco » 22.02.2015, 22:45
Давно использую в своих проектах УО-4С в автономном режиме. Научился толково программировать прибор, полностью меняю дескрипторы сообщений, чтобы смс от прибора были более-менее понятны пользователю. Но ограничения в 5 шлейфов и невозможность подключения к прибору нормальной пожарки иногда давали о себе знать. И тут удалось "скрестить" С2000-PGE с С2000-КДЛ. Запрограммировал несколько разных адресных извещателей (ДИП, ИП, стекло) в КДЛ, прописал все это в PGE и все побежало. Тревожные сообщения от датчиков обрабатываются КДЛ и передаются PGE на телефоны пользователей в виде смс, либо по голосовому каналу (PGE подключается к телефонной линии). КДЛ с PGE связан по магистральному интерфейсу, поэтому можно попробовать подключить и другие приборы, имеющие на борту RS-485. Ради интереса подключил в связку КДЛ+PGE РИП-12В-2А-7Ач RS. Работает! От РИПа через интерфейс передаются тревожные сообщения о состоянии батареи, пропадании сетевого питания и тп. Конечно все это еще сыровато: запрограммировалось все не с первого раза, дескрипторы сообщений получаются еще хлеще чем в УО. Но все равно - вариант интересный получился).
Так что если будут вопросы - обращайтесь.
Инсталляция и сервис любого оборудования систем безопасности.