Непрочитанное сообщение #41 pavel26 » 27.01.2015, 08:26

Люди помогите! Не могу разодраться с сп4. Клапан ble230 v2 реверсивный управляется все с с2000м v 2.07. Подскажите как разобраться с этим всем в uprog и pprog. И ещё при подключение клапан к сп 4 появляется сообщение "обрыв выхода" и "ошибка исп. устройства".

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #42 GoBlinTsht » 27.01.2015, 09:02

pavel26 писал(а):Люди помогите! Не могу разодраться с сп4. Клапан ble230 v2 реверсивный управляется все с с2000м v 2.07. Подскажите как разобраться с этим всем в uprog и pprog. И ещё при подключение клапан к сп 4 появляется сообщение "обрыв выхода" и "ошибка исп. устройства".
А зачем с ним разоДраться надо? Реверсивка без пружины в 3-х позиционном варианте - самый примитивный случай (с 2-х позиционкой обычно проектировщики не связываются)
Прочесть мануал на СП4 (особенно касательно перемычек; нагрузочных резисторов и диодов). Прочесть мануал на КДЛ в части работы с СП4. Прочесть мануал на С2000М в части работы с КДЛ и СП4. Все нюансы расписаны в этой теме на последних 3 страницах.

А уж потом задавать конкретные вопросы по конкретной проблеме.

west
west
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31.01.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #43 west » 01.02.2015, 13:50

Народ поделитесь пожалуйста информацией: максимальное количество СП4 одновременно управляющихся при сработке по двум пожарам, управление через С2000-М.
Суть такая: у меня примерно 80 клапанов управляемых через СП4. При сработке по условии двух пожаров (тактика 51) отрабатывают только половина. Для проверки в Орион-ПРО были созданы сценарии включение / выключение сразу всех клапанов так и по этажам. Результат при сценарии все клапана соответствует выше изложенному, а при сценарии отдельно каждый этаж все в норме все отрабатывают. Вопрос где же засада?

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #44 ivz9999 » 02.02.2015, 06:06

А не отрабатывают одни и те же клапана?

west
west
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31.01.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: Наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #45 west » 02.02.2015, 09:55

Да не отрабатывают грубо говоря с 5 этажа и выше

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #46 ivz9999 » 02.02.2015, 10:37

Проверьте настройки КДЛ и привязку управления.

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #47 mitvit87 » 10.02.2015, 19:31

Люди выручайте, никак не могу побороть эту спшку. Проблема в том, что все правильно подключено но устройство выдает ошибку и клапана не срабатывают. Но если я отключаю контроль ВК1 и ВК2 ошибку все-равно выдает но клапана отрабатывают, но при этом нет возможности отследить состояние клапана. Клапана обычные реверсивные Белимо. Все шлейфы и все выходы в норме.

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #48 ivz9999 » 10.02.2015, 19:42

В паспорте есть пункт про внутренние сопротивления приводов и диоды с сопротивлениями.

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #49 mitvit87 » 10.02.2015, 21:14

ivz9999 писал(а):В паспорте есть пункт про внутренние сопротивления прмводов и диоды с сопротивлениями
Спасибо за наводку, завтра попробую.

ssh74
ssh74
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 28.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #50 ssh74 » 28.02.2015, 14:45

НЕ хотел писать но все таки
НЕкоторые мысли
При программировании лучше не занимать 1 (первый) адрес. Не знаю почему но субъективно КДЛ плохо это переносит, при наличии ОЗК с возвратной пружиной лучще обходится щитами управления клапанами (ЩУП), так как ставить С2000-СП4/220-экономически (детально не просчитывал!!!) не целесообразно. Работать будет только В1, то есть мотор работает только в одну сторону(в моем случае пришлось делать обратную программу управления на В2, т.к. проектировщик накосячил и все клапана были расключены!!!), положение заслонки для таких клапанов не интересно в принципе (есть только ВКЛ/ВЫКЛ или ОТКР/ЗАКР), даже при аварии 220В все само закроется (если не взведено вручную). КВ1, и КВ2 которые являются по сути УСЛОВИЕМ для запуска могут помешать включению клапана. На словах-Мне наплевать в каком он сейчас состоянии-мне его открыть/закрыть надо, а не дожидаться придут у него в норму КВ или нет. Мотору привода сильно не поплохеет.
При управлении с С2000М создавать кучу разделов-тоже не лучший (эстетически) вариант, 106х2=212 разделов=4 БИ (Nраздел=С2000-СП4/220, N+1раздел =исполнительное устройство, и т.д.)
У меня было 106 клапанов ОЗК и не одного КДУ, 6 КДЛ, И всего один пожарный шлейф (выход СП от АУПС-в связи с разными проектными организациями, то есть АУПС и АППЗ сидели на своих С2000М)
По рисунку 47 кОм на шунт???
стр 11 инструкции по настройке
Вложения
Снимок1.PNG

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #51 mitvit87 » 04.03.2015, 18:46

3 штуки сп4, не понятно что происходит всего их 6, 3 из-них все отлично. но 3 постоянно выдают обрыв цепи выхода. сопротивление на приводе где-то 43 кОм, вешаю резисторы все как по инструкции, все равно через какое-то время появляется обрыв потом через некоторое время восстановление выхода и так постоянно. перепробовал уже все варианты и диоды и резисторы уже не знаю куда смотреть.
может как-то контроль этот можно отрубить к чертям?

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #52 ivz9999 » 05.03.2015, 07:10

Сп4 сделана таким образом, что контроль не отключить. На объекте стоит более 40 клапанов ОЗК: здание начало проседать, и начался полный ппц! Заслонка вроде пошла закрываться, но не дошла немного до конечного положения - БКИ сходит с ума, пульт обсирается сообщениями типа "Отказ исполнительного устройства". Объект за 100км от офиса, удаленного доступа нет. На днях поеду и попробую отключить контроль состояния КВ1 и КВ2 - может поможет. По результатам отпишусь

mitvit87
mitvit87
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: наладчик

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #53 mitvit87 » 05.03.2015, 11:03

контроль кв то можно отключить и все будет работать кроме обратной связи а вот контроль цепи...

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #54 pivogon » 12.03.2015, 10:09

Доброе утро. Запрограммировал СП4 точно следуя Инструкции по настройке блока С2000-СП4. Сделал точно так, как там описывалось. Клапан нормально открывается - закрывается, на БКИ индикатор отображает что клапан открылся, но я никак не могу добиться открытия клапана с БКИ. Чего не хватает в инструкции?

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #55 ivz9999 » 12.03.2015, 15:17

Запрограммируйте БКИ с правом управления исп.устройством

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #56 pivogon » 12.03.2015, 15:30

Все это сделал. Пароли прописал, привязку управления к бки тоже. Говорю же, все что есть в инструкции сделал. При нажатии кнопки на бки, непродолжительный писк и больше никакой реакции.

ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #57 ivz9999 » 12.03.2015, 16:09

А привязку управления в пульте делали? И вообще какие версии приборов?

pivogon
pivogon
Репутация: 1
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #58 pivogon » 12.03.2015, 16:40

С2000М - 2.07, СП4 - 2.05. Пока до этих версий не обновил, вообще заводиться не хотело. Привязку делал к пульту и к бки. С пульта, если выбрать раздел, в котором у меня сидят переделанные шлейфы с сп4, тоже ничего не запустишь.
Может не нужно сразу все шлейфы, реле и т.д., которые получились в результате переделки в сп4, запихивать в раздел? Хотя я разные варианты пробовал.

Может кто-нибудь уже реализовывал открытие клапана с бки и сможет скинуть свои настройки.

sugresden
sugresden
Репутация: 1
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #59 sugresden » 15.03.2015, 08:40

Добрый день, помогите разобраться с несуразицей. Необходимо подключить ОЗК blf 230 sv к СП4/220.
в инструкции есть пример подключения ОЗК с возвратной пружиной и использовании двух концевиков (страница 7, рисунок 3).
Собрал и запрограммировал все как в инструкции. Не заработало.... (если честно даже не удивился :ps_ih: :) )
сижу дома разбираюсь.....
нашел рисунок срабатывания концевиков у приводов Belimo
читаем инструкцию
В примере концевой выключатель исходного положения в открытом положении клапана будет "замкнут"
исходное положение клапана - Открыт, на рисунке это 3-ий отрезок S1 замкнут c S3
S4 замкнут с S6
в инструкции на СП4/220 данные контакты даже не задействованы.
где засада ?

vetkin
vetkin
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 15.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер по наладке и испытаниям

С2000-СП4/220

Непрочитанное сообщение #60 vetkin » 15.03.2015, 18:50

Здравствуйте. Имеется в наличии система: С2000-М+КДЛ+СП4+БИ.
Руководство по настройке СП4 прочитал. Сделал все указано в инструкции.
Пока не заливал сценарий управления в пульт.Появились вопросы,которые надо будет решить в ближаешее время. Так как в системе будет использоваться БИ,то мне необходимо вывести ШС "Рабочее положение клапана КВ1" на панель индикации. Вроде тут кто-то писал про "зоны" в самом приборе СП4,где необходимо задавать тип ШС на каждый КВ.
Кстати,пока не думал-что делать с этим разделом,то есть как его рационально использовать?А то получается что только реле задействовал,привязав к нему ШС дымовых датчиков и тепловых.