Все как и в инструкции, часто заморгал, а потом все равно ошибка. И с отключенной нагрузкой после калибровки должен типа в норму, а фиг там.Mixail 51 писал(а):Рупор от тампера перезапустился? Просто последний мой рупор вер.2.03, полчаса морзянку набивал пока перезапустился, а потом нормально с первого раза.
Михаил, обслуживаю Болидовские системы с 2005 года. Компьютер у меня с 1993. Инструкции читаю. Зрение единица. "Не могу открыть порт " пишет именно на заливке или чтении звуковой памяти.Mixail 51 писал(а):Я не знаю Ваш уровень подготовки, но скорее всего Вы просто заливаете конфигурацию нажав на кнопку "запись конфигурации в прибор", звуковые файлы заливаются кнопкой "запись звуковой памяти в прибор" кнопка со знаком ♫.
При отключенной нагрузке идет обрыв линии, соответственно авария линия, линия должна быть от 4 до 20 Ом. Калибровка это что то вроде записывания параметров линии в память прибора, на которую он потом будет опираться в процессе работы. Но повторюсь сопротивление каждой линии оповещения должно быть от 4 до 20 Ом.alexfarb писал(а):Все как и в инструкции, часто заморгал, а потом все равно ошибка. И с отключенной нагрузкой после калибровки должен типа в норму, а фиг там.Mixail 51 писал(а):Рупор от тампера перезапустился? Просто последний мой рупор вер.2.03, полчаса морзянку набивал пока перезапустился, а потом нормально с первого раза.
Линии меньше 4, в инструкции написано при калибровке должны быть не менее 3 для нормы. Что такое калибровка в курсе, инженер-электроник. Фиг с ними, линиями, вот звук не заливается, неужели нельзя на заводе залить дефолтные оповещения? Ну удалили бы все кому не нравятся и свои записали бы. Нет надо полуфабрикат продавать. Бесит если честно.Mixail 51 писал(а):При отключенной нагрузке идет обрыв линии, соответственно авария линия, линия должна быть от 4 до 20 Ом. Калибровка это что то вроде записывания параметров линии в память прибора, на которую он потом будет опираться в процессе работы. Но повторюсь сопротивление каждой линии оповещения должно быть от 4 до 20 Ом.alexfarb писал(а):Все как и в инструкции, часто заморгал, а потом все равно ошибка. И с отключенной нагрузкой после калибровки должен типа в норму, а фиг там.
Плохо что 4 надо, старый на 3 прекрасно работал, проектировщик видимо не расчитал и лишних динамиков монтажники понавесили, теперь убирать придется (или лампочки выковырять :) ). Новый тоже на 3 прекрасно работает, только лампочками "неисправность" моргает, предатель. А насчет громче - так это нормализовать можно любой звуковой файл, в звуковом редакторе, даже больше 100% , хрипеть только будет , зато громко. Перепрошить то можно попробовать, но интересно, какой к черту порт он не может открыть.Mixail 51 писал(а):Меньше 3 Ом выдает ошибку, нужно 4 Ом, у них разногласия по РЭ и описанием на сайте в разделе характеристики прибора, так во втором случае правильно написано, это ответ разработчиков. А насчет сообщений я лично ни одного Рупора не видел без записи базовый сообщений. По ходу у Вас прибор глючный, если попробовать его перепрошить? Кстати если заработает у меня есть звуковой файлы обработанные лично, но они звучат намного громче, чуть ли не динамики рвутся.☺
alexfarb писал(а):Плохо что 4 надо, старый на 3 прекрасно работал, проектировщик видимо не расчитал и лишних динамиков монтажники понавесили, теперь убирать придется (или лампочки выковырять :) ). Новый тоже на 3 прекрасно работает, только лампочками "неисправность" моргает, предатель. А насчет громче - так это нормализовать можно любой звуковой файл, в звуковом редакторе, даже больше 100% , хрипеть только будет , зато громко. Перепрошить то можно попробовать, но интересно, какой к черту порт он не может открыть.
На 1-й ком порт переходник пересадил - все заработало. На 17-ом видимо религия не позволяла.Mixail 51 писал(а):Как разберетесь черкните чего нибудь, так сказать для обмена опытом.
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя