прораб писал(а):У приборов стоит контроль двух вводов питания
Phoenix писал(а):Попробуйте отключить 220 и померить сколько на выходе. Возможно нужно заменить аккумуляторы.
Mixail 51 писал(а):По каким приборам именно идет неисправность? У болида имеется несколько приборов, которые даже при отключенном контроле второго питания не работают адекватно, сам сталкивался, после того как по совету тех. поддержки кинули простые перемычки от первого входа питания на второй, проблема исчезла.
на С2000-4 сталкивался с такой же бедой, тут два варианта спасения: первый это перемычки, а второй удалить прибор и прописать его по новой. Оба способа работают пробовал.Shamaterr писал(а):Mixail 51 писал(а):По каким приборам именно идет неисправность? У болида имеется несколько приборов, которые даже при отключенном контроле второго питания не работают адекватно, сам сталкивался, после того как по совету тех. поддержки кинули простые перемычки от первого входа питания на второй, проблема исчезла.
Спасибо. Как вариант попробуем. Бывает выскакивает на С2000-4, но чаще на С2000-Adem.
На прошивке КДЛ-а 2.12 вроде как обещают, что включится по команде, но я не проверял.Mixail 51 писал(а):С2000-СП2 исп.02 без второго питания или перемычек, вообще будет в состоянии "неисправность" и не будет обрабатывать команды.
Ну вот Вам и ответ по проблеме, от себя добавлю: на практике были случаи когда напряжение 11,2 вольт, при заявленных минимальных 10,8 вольтах, приборы были в неисправности. Поэтому взяли за правило использовать 24 вольта. Кстати Вам тоже предлагаю данный вариант, чтобы не устанавливать второй РИП локально.Shamaterr писал(а):При постановке всех зон на охрану замерили питание приходящее на прибор, получилось 9,5В. Общая длина линии 150м, использовался ШВВП 2х0,75.
Будем ставить еще один РИП локально.
Mixail 51 писал(а):Ну вот Вам и ответ по проблеме, от себя добавлю: на практике были случаи когда напряжение 11,2 вольт, при заявленных минимальных 10,8 вольтах, приборы были в неисправности. Поэтому взяли за правило использовать 24 вольта. Кстати Вам тоже предлагаю данный вариант, чтобы не устанавливать второй РИП локально.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей