Rs 485 периодически теряеться приборы

FORUM_NAME: Организация каналов связи
Описание: Организация каналов интерфейса RS-232, RS-485, ДПЛС, Ethernet
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


AlekseyLobachev
Автор темы
AlekseyLobachev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #1 AlekseyLobachev » 05.09.2015, 11:01

Добрый день. Нужен совет. Есть арм орион про и 4 пульта С2000. 4е подсистемы.Все подключено по шине- приборы друг за другом. Нули и перемычки все как надо. Самая длинная подсистема периодически теряет несколько приборов ПОТЕРЯН КОНТАКТ. Строиться она так: от пульта по кабельной канализации (там только связные кабеля)проложен ТПП э10*2*05. Тэпп заходит в здание паяеться с КСБ нг frls2*2*064. и КСБ собирает приборы. Длина всей линии около 700метров. ПИ ставили не помагает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.09.2015, 16:19

Блок питания на 24 вольта поставьте.
Не ошибается только тот кто не работает.

AlekseyLobachev
Автор темы
AlekseyLobachev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 AlekseyLobachev » 05.09.2015, 20:25

Блок питания 24в? для чего? Приборы всегда разные пропадают.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 05.09.2015, 21:58

Потому как если интерфейс организован нормально, то вторая причина это нехватка питания.
Вы же не написали подробно, какие приборы установлены, какое напряжение доходит до приборов, напряжение RS485 каково.
Вот и вынуждаете гаданием заниматься. Вообще на эту тему очень много тем на форуме, и вместо того чтобы почитать предыдущие теме по данному вопросу, каждый старается создать новую тему, тем самым плодя одно и тоже на форуме и Вы в их числе, вот например последняя из подобных тем: http://www.forum-bolid.ru/viewtopic.php ... =10#p16296 внимательно прочитайте предпоследнее сообщение в теме.
Вот Вам еще полезные ссылки на эту тему, для коллекции: http://bolid.ru/projects/iso-orion/comm ... ls/rs-485/
Не ошибается только тот кто не работает.

AlekseyLobachev
Автор темы
AlekseyLobachev
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #5 AlekseyLobachev » 10.09.2015, 15:16

https://cloud.mail.ru/public/64Br/8ssi3RcDD Посмотрите тут файл пдф. Там Схема объекта и прокладки трасс. Нас интересует "СИНЯЯ линия" по ней у нас СБОИ. подробные действия прописаны в этом файле

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 10.09.2015, 15:37

Получается в своем файле в последних строках комментария Вы сами ответили на возникшую проблему, т.е проблемы у Вас с кабелем ТПП. Прозвоните его полностью, он может как на землю коротить так и жилы на сообщения идти, дайте по этому кабелю изоляцию с обоих сторон и мегаомметром каждую жилу по отношению к другим и земле промерьте, если где то меньше 0,5 мОм то используйте этот кабель на медь, в свою очередь отмечу что если подобный кабель используется для телефонной связи то даже при сопротивлении 2 мОма по наводке слышно разговоры которые идут по другим жилам в кабеле.
Не ошибается только тот кто не работает.