Описание: АРМ "Орион Про" — пакет программного обеспечения для аппаратно-программного комплекса ИСО "Орион", на котором реализуются системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного видеонаблюдения, автоматика противопожарных систем, сопряженные с инженерными системами объектов.
Справочная информация, руководства для АРМ Орион Про версии до 1.20
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Gingerbreadman
Автор темы
Gingerbreadman
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Gingerbreadman » 07.09.2015, 20:31

Прошу помощи!
Требуется не шаблонный сценарий управления, да и возможен ли такой?

Если состояние реле с id 423 "включено" запустить "сценарий 1" иначе запустить "сценарий 2"

Заранее благодарен))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 07.09.2015, 21:02

Да, такой возможен.
В инспекторе объекта, т.е. выхода во второй вкладке находим необходимые события и назначаем выполнение нужного сценария.

Gingerbreadman
Автор темы
Gingerbreadman
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07.09.2015
С нами: 8 лет 6 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Gingerbreadman » 07.09.2015, 21:16

pet-and писал(а):Да, такой возможен.
В инспекторе объекта, т.е. выхода во второй вкладке находим необходимые события и назначаем выполнение нужного сценария.
Возможно я не верно сформулировал. Задача такая. при запуске скрипта проверить состояние реле, если реле включено запустить сценарий 1- если выключено то выполнить запуск сценария 2, то есть присутствует логическая составляющая запуска определенного сценария.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 07.09.2015, 21:38

Ну так это также без проблем, стартует сценарий, который проверяет состояние выхода (главное, поставить галку в настройках прибора, чтобы он сообщал об изменении состояния выхода), ну а там по обстоятельствам.