Непрочитанное сообщение #1 jykovka87 » 24.10.2012, 21:54

Доброго времени суток.
на объекте устанавливаем СКУД на контроллерах С2000-2, со считывателями matrix 3mf(производитель ironlogic), считыватель подключен по wiegand без внешнего управления светодиодами и звуком. Столкнулись с такой проблемой при поднесении карточки к считывателю периодически контроллер ее не воспринимает. на всех контроллерах системы проблема повторяется. В чем может быть причина сего безобразия?

Sarich
Sarich
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #2 Sarich » 25.10.2012, 08:36

Это происходит с какими то определёнными картами?
Сам считыватель при этом на карту реагирует?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #3 AlexRuden » 25.10.2012, 09:24

Подключите внешнее управление светодиодами и попробуйте все три режима работы считывателя. Посмотрите как ведет себя при этом контроллер.
Курите man'ы , господа.

jykovka87
Автор темы
jykovka87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 jykovka87 » 25.10.2012, 19:49

да считыватель реагирует, запрограммировали на каждый контроллер 5 карт, происходит со всеми картами.

jykovka87
Автор темы
jykovka87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 jykovka87 » 25.10.2012, 19:54

насчет режимов работы считывателя идея хорошая, сам если честно думал что считыватель matrix 3 просто не всегда тянет wiegand, ему Touch Memory по роднее и попроще)

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 25.10.2012, 20:53

jykovka87 писал(а):насчет режимов работы считывателя идея хорошая, сам если честно думал что считыватель matrix 3 просто не всегда тянет wiegand, ему Touch Memory по роднее и попроще)
Просто нужно понять - ругается контроллер на карту (не принимает) или вообще молчит. Для этого задействуйте внешнее управление индикацией.
[size=50]Виганд код карты = 3 байта, ТМ код = 6 байт. Если считыватель не считает CRC карты для виганда, а передает напрямую в контроллер, то Виганд проще тут )) Как вариант считыватель криво вычисляет CRC8 карты в Виганде.[/size]
Скорее всего это небольшой брак несовместимости этих считывателей с контроллером Болида (на аппаратном уровне). Т.к. считыватель в основном разрабатывается для своих контроллеров (Z-5), то такое предположение имеет место быть.

Попробуйте несколько раз занести в память контроллера одну и ту же карту. Одинаковые ли коды будут?
Курите man'ы , господа.

jykovka87
Автор темы
jykovka87
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 jykovka87 » 31.10.2012, 20:08

все проблемы прошли при подключении считывателя по выходному интерфейсу TM. всем спасибо за помощь!

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #8 dedpihto » 01.11.2012, 18:01

Скорее всего это небольшой брак несовместимости этих считывателей с контроллером Болида (на аппаратном уровне)
Обеими руками "ЗА"! Очень много раз и на разных объектах сталкивался со считывателями от ironlogic подключенных по wiegand и везде что называется "танцы с бубном", либо переход на интерфейс ТМ