Mixail 51 писал(а):Обрыв идёт по всем ШС СП4 или же по какому конкретному шлейфу?
Законы Ома и Кирхгофа как бы намекают...ibondar писал(а):подключить несколько клапанов ОЗК (НО) последовательно в шлейф прибора СП4 и контролировать эту цепь только в дежурном режиме. Привода Белимо с возвратной пружиной 220В BLF230
Почитайте мануал на СП4 в части контроля положенияibondar писал(а): положение створок клапанов читать через АР2.
А про напряжение не подумали?ibondar писал(а):По максимальному току (150 мА за 10мс по паспорту привода) и макс. токе СП4 3А можно прицепить до 20 приводов, реально с запасом 17-18 штук.
Идея - порочна. 1 клапан - 1 СП4ibondar писал(а):Подскажите, пожалуйста, где я неправ?
И да - и нет. Вопрос поставлен некорректноsgp писал(а):СП4 питается от ДПЛС (1,5мА), а исполнительная часть (200мА) уже от двух вводов питания?
GoBlinTsht писал(а):И да - и нет. Вопрос поставлен некорректноsgp писал(а):СП4 питается от ДПЛС (1,5мА), а исполнительная часть (200мА) уже от двух вводов питания?
Что конкретно узнать хотите?
Стопэ, Вы какой блок хотите от РИП-а запитать? Просто для С2000-СП4/220 необходимо питание 220 В АС.sgp писал(а):Такая ситуация, по заданию на проектирование есть клапан ДУ, нужно предусмотреть блок С2000-СП4 на этот самый клапан. В документации сказано, что питание от ДПЛС 1,5мА. А нагрузка исполнительной части не более 200 мА. И если я буду предусматривать РИП на этот блок (1 или 2 ввода питания), то он будет работать исключительно на исполнительную часть?
Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя