Вы не понимаете - прочтите мануал на прибор, там все это расписаноsgp писал(а):я так понимаю
ivz9999 писал(а):Если используете один ввод по питанию, то необходимо поставить перемычки между вводами в сп4. В противном случае блок будет выдавать ошибку по первому адресу
ivz9999 писал(а):Данную тему лучше переместить в раздел с2000-кдл.
Насчет адресов:
1 - состояние самой сп4
2- контроль выхода исходное
3- контроль выхода рабочее
4- контроль концевика кв1
5- контроль концевика кв2
По сути, 2 и3 это контроль обмотки привода
На дворе 2019 год, а С2000-СП4 до сих пор будоражит умы и взрывает мозг.прораб писал(а):Откопали тему аж 2015г.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя