Непрочитанное сообщение #10 Sia-Ori » 22.09.2015, 13:38
Самопроизвольное открытие замка - 100% проблемы местного характера, никакой реакции на пропадание связи с центром в С2000-2 не предусмотрено. И открытие замка - это проблемы самого замка, механические, блока питания или контроллера.
А то, что у вам 485-й гаснет - может быт ьс замком и не связано. А может быть связано.
Основные вопросы по 485-му:
- он должен быть проложен 3-мя проводами, А,Б,0
- на нём не должно быть ответвлений, все приборы висят гирляндой. Коротенькие ответвления допустимы, но проще никому об этом не говорить и жёстко требовать гирлянду.
- Оконечные сопротивления на приборах в серёдке линии выключаем.
- Ответвления большой длины - только через С2000-ПИ и ему подобные приборы.
- Запитанность источников питания от разных фаз - зло
- Разнородные типы кабелей в интерфейсе - зло.
- Дешёвый кабель, кинутый по подвесному потолку - зло. Продрали его на остром крае потолка, пустили 220 в интерфейс, сгорели все приборы до единого. Романтика.
- С2000-М (и другие мастер-устройства в сегменте) отчего то лучше работают в конце, а не в серёдке линии.
- Семь бед, один ответ - С2000-ПИ. длинная ветка, ответвления
- Интерфейс могут гасить и дефектные приборы, пока не найдёшь - жизни не будет.