Получается у меня при сработке ИПР в ШС Пожарной сигн. СП-1 Реле№1 к которому привязан пожарный раздел должна происходить отработка реле на СП-1. Этого не происходит. Какие параметры ещё влияют на связку разделов ШС к СП-1? Время работы программы управления реле - 30 сек(по ум.) Тактика работы ВКЛ. Где ещё посмотреть настройки?google писал(а):Пардон, не увидел верхний скриншот. Судя, по нему, привязали верно
В системах управления пожарной автоматикой часто возникает задача включения реле при
срабатывании двух дымовых (тепловых) извещателей или одного ручного пожарного извещателя
(ИПР). Для организации такой тактики рекомендуются программы управления «АСПТ» и
«АСПТ-А», но, чтобы эти программы включались при срабатывании одного ИПР, нужно
поменять тип зоны, контролирующей ИПР, на «ручной пуск». Для изменения типа зоны нужно
в программе PProg выбрать вкладку «Разделы», в нижнем окне «Приборы (шлейфы)» выбрать
шлейф прибора, контролирующий ИПР, в окне инспектора выбрать свойство «Тип шлейфа» и
поменять его значение на «ручной пуск».
Кроме настройки пульта программой PProg, может понадобиться настройка
конфигурации выходов приборов программой Uprog. Релейные выходы приборов «С2000-СП1»
и «С2000-КПБ» имеют два параметра: «Исходное состояние» и «Время управления». Параметр
«Исходное состояние» определяет состояние, в которое переходит выход в первый момент
времени после включения питания прибора. Для него нужно задать значение «выключено» или
«включено» в зависимости от программы, по которой пульт управляет выходом. Если выход
управляется по программам, работающим на включение (таким как «Включить», «Включить на
время», «Сирена», «АСПТ»), значение параметра «Программа управления для исходного
состояния» должно быть «выключено». Параметр «Время управления» здесь не используется;
время управления реле задается при конфигурировании пульта. Выходы прибора «С2000-КПБ»
имеют параметры «Событие по выходу». Если включить формирование событий по выходу,
выключение и включение реле будет сопровождаться соответствующим сообщением о
выключении, включении реле и включении в прерывистом режиме.
При данной программе управления время работы программы управления по-барабану, будет включено всегда, покуда есть тревога.Zerix писал(а):....Время работы программы управления реле - 30 сек(по ум.) Тактика работы ВКЛ. ...
У меня есть прибор Сигнал -20М. В неём пожарные ШС, практически в каждом ШС присутствуют ИПР. По сути что я делаю сработку по двум датчикам, что я делаю сработку по ИПР. Результат должен быть один, зона пожарная сработала - дала команду на СП, реле СП запускает цепи автоматики с нужной мне тактикой. Так вот проблема есть в следующем. При срабатывании пожарной ШС, СП-1 реле не дает управление. Не могу побороть.google писал(а):Как вы написали, сработку проводите ИПРом, значит надо поменять тактику работы реле на АСПТ или АСПТ-А (рекомендуют) и изменить тип зоны ИПРа на Ручной пуск.
Ну совсем идиотское предположение, сработка это "Пожар" или "Сработка датчика"?Zerix писал(а):... сработка ПС есть ...
Сработка ПС это когда состояние "пожар".pet-and писал(а):Ну совсем идиотское предположение, сработка это "Пожар" или "Сработка датчика"?Zerix писал(а):... сработка ПС есть ...
Для полноты картины выложите конфигурации пульта и Сигнала.
Ок, заливается. А вопрос Неисправность если отмыргивает на Сигнал-20М - как убрать?pet-and писал(а):Чего-то идей мало, почти никаких.
Практически ничего не изменил, только привязки управления расставил, но не знаю, что это даст в данной ситуации. Попробуйте так.
Как, как - побороть геройски, если некогда или лень пока заткните ШС резистором 4,7 кОм.Zerix писал(а):Ок, заливается. А вопрос Неисправность если отмыргивает на Сигнал-20М - как убрать?
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость