Лично я спец по "Ориону", а не по разнородным поделкам, типа "по мотивам" ;). Всё же попробуем разобраться.
Начнём сначала: 1) какой адрес установлен на извещателях "по умолчанию"? 2) если подключить к КДЛу единственный извещатель, тот увидит его нормально? Или с ошибкой? С какой именно? 3) Отключите проверенный извещатель, затем задайте следующему извещателю какой-либо адрес,
отличный от адреса ранее подключенного, проверьте его опрос. 4) Подключите оба - нормально? И т.д.
Остальное - в случае удачи
.
Добавлено (14.11.2011, 18:27)
---------------------------------------------
Кстати: схема включения в паспорте извещателя дана неправильно! Включаться
адресные извещатели должны по безобрывной схеме, а при снятии извещателя с панели должно приходить не абстрактное "неисправность" (которой и не будет, к слову, а будет "обрыв ДПЛС"), а "отключён xxx/yyy" с адресами КДЛа в числителе и извещателя в знаменателе.
Какая у вас версия КДЛа? Лично мне кажется, что 212-6П не будут распознаваться под маркой "ДИП-34", можно попробовать "неизвестное устройство". Гм-гм.