Mixail 51 писал(а):Ну я так понял, имеем...
Mixail 51 писал(а):Так а расстояния между объектами какие ? К чему я повторяю вопрос? Просто максимально допустимые ответвления от шины RS485 допускается на более 50 метров.
Вот странный человек, у него расстояния интерфейса измеряются километрами, а сплошные загадки - там не знаю чё будет, а тут вроде бы что-то есть. Danger какой Вы хотите помощи? Почитайте форум, обратите пристальное внимание на темы, где пишут про всякие потери контакта с приборами. Так вот там и узнаете, что у людей и на ста метрах провода такой головняк случается, что ...Danger писал(а):Все объекты связаны кабельными линиями связи. На каждом объекте стоит кабельный кросс с расшитыми по плинтам кабелями. Там расстояние до 2х км от самого дальнего объекта. От одного объекта до другого связанного с ним расстояние до 200 метров. Не помню точно, на некоторых объектах вроде есть С2000-ПИ.
google писал(а):И из вашей схемы я нифига не понял как организована у вас связь между приборами.
Нарисуйте схему соединений приборов между собой по линии RS-485
Sia-Ori писал(а):Я исхожу из того, что надо не только сделать отдельные ПЦНы, а полностью разделить охранку и пожарку. Так?
У вас сейчас организован один 485-й интерфейс, для совмещённой системы, ОПС
Надо получить два отдельных 485-х интерфейса, для ОС и для ПС
Прикиньте структуру объекта, наличие и качество пар в кабелях по кроссам.
Само построение интерфейса преимущественно линейное, хотя при таких длинах и линейность ен избавляет от проблем. Все ответвления в сторону должны производиться через с2000-ПИ.
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость
Боты: MailRu [Bot]