Непрочитанное сообщение #1 rigger » 09.11.2015, 16:41

Возможно ли самостоятельное восстановление прибора со слетевшим интерфейсом? АСПТ ушел в такое состояние после перебоя питания. Т.е. подключиться к нему я никак не могу. Восстановления заводских настроек, насколько я понял, не предусмотрено. Что теперь, все, в сервис?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 09.11.2015, 16:45

Восстановление на заводские настройки предусмотрено, это раз.
Пробовали ли прибор перепрошить программой Oroinprog c поиском по нулевому адресу?
Обратите внимание на клеммы подключения А1 и В1, напротив них есть небольшие зеленые квадратики, это дроссели, если вместо их уголь, то либо выпаивать с донора, либо отправлять в ремонт.
Еще вопрос до кучи, на самой АСПТ хоть что нибудь из индикаторов светится? И какая версия прибора?

Из РЭ на АСПТ вер.3.08:
п.2.15.4
Текущие значения параметров «Сетевой адрес» и «Пауза ответа» прибора могут быть
сброшены на заводские (значения по умолчанию) при наборе кодовой комбинации из трёх
длинных и одного короткого нажатия на датчике вскрытия корпуса (тире-тире-тире-точка).

Не ошибается только тот кто не работает.

rigger
Автор темы
rigger
Автор темы
Возраст: 47
Репутация: 0
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 24.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 rigger » 09.11.2015, 16:59

Мигают лампы "Неисправность", "Резерв" и "Авария прибора". Версия 3.02. При нажатии указанной комбинации звучат три коротких сигнала, но ситуация не меняется

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 09.11.2015, 17:01

Oroinprog - гом пробовали прибор обнаружить?

Еще один вопрос вынужден задать, Uprog какой версии используете?
Не ошибается только тот кто не работает.