Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Andreyegorovv » 23.11.2015, 20:03

Всем привет!!! Есть следующая проблема. Организована система Орион про в 1.12(АПС), Орион про в 1.12(Дымоудаление). Дымоудаление: С2000М 2.07(1 шт.); С2000 КДЛ 2.12(3 шт.); С2000 БКИ 2.25 (1 шт. для ручного управления клапанами); С20004 3.01(5 шт. Управления ШКП 2 ДУ и 3 Подпора); Сигнал 20П 2.05(2 шт.для приёма сигнала о пожаре); РИП 12 RS(1 шт. Для питания КДЛ); РИП 24 (1 шт. для управления ШКП); С 2000 СП4\220(31 шт.); С 2000 АР2 исп 01(28 шт. для кнопки ДУ);Привод BELIMO BLE 230(28 шт.) и привода на машины. ПРОБЛЕМА СЛЕДАЮЩАЯ:При нажатие кнопки (Технологический ШС нарушен), при нажатие с БКИ, при пожаре от АПС:КЛАПАН ОТКРЫВАЛСЯ. При восстановление кнопки (Технологический ШС в норме), при нажатие с БКИ, при снятие тревоги с АПС:КЛАПАН ЗАКРЫВАЛСЯ. А при построении и расключение системы происходит следующие: при нажатии с БКИ-клапан ОТКРЫВАЕТСЯ/ЗАКРЫВАЕТСЯ, при сигнале от АПС и снятие тревоги с АПС - клапан ОТКРЫВАЕТСЯ/ЗАКРЫВАЕТСЯ, при нажатии кнопки (Технологический ШС нарушен) - клапан ОТКРЫВАЕТСЯ, при восстановлении кнопки (Технологический ШС в норме) - клапан НЕ РЕАГИРУЕТ.
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА:При переводе С2000М в режим программирования, и переходе в рабочее состояние происходит следующие: открываются все клапана на совсем обратно не закрываются и при этом по сценарию происходит запуск машин. Что по моему мнению не совсем корректно. Так как принудительно остановить машины можно только по питанию. ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАЦА НО ПОКА :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 23.11.2015, 20:22

Не Вы один пытаетесь разобраться.
Я вот читаю и мало чего понимаю, вот например, что это значит:
А при построении и расключение системы происходит следующие:
Вы бы конфигурацию пульта выложили и как-нибудь подоступнее описали, что не устраивает.

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Andreyegorovv » 23.11.2015, 20:38

Я имел ввиду что при переводе с2000м в режим программирования и сброса в рабочее состояние для Орион про. Все клапана открываются их надо закрывать с бки. Я с телефона пишу не очень удабно. А по поводу комментария не так выразился извиняюсь. Конфигурацию скину через 1,5 часа. Спасибо за отзыв.

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #4 Andreyegorovv » 24.11.2015, 00:32

С 2000М находится в режими компьютер.При переводе в режим программирование.При переводи из режима программирования в рабочие состояние все клапана 28 шт. и 3 на подпоре воздуха открываются. При этом как они достигнут точки кв клапан открыт. по сценарию запускается Машины ДУ, и Подпора воздуха.Почему такое может быть???? С БКИ их можно все закрыть.Вот конфигурация и файлик. Конфигурация кдл с (1) еще не пробывал тока сделал. Заранее спасибо кто поможет.
Вложения
1.rar
(118.48 КБ) 339 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 24.11.2015, 00:39

Файл "Алгаритм работы ДУ(Бутлерова Б5)" в версии 2013 сделан что ли? Открыть не могу ошибку выдает.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Andreyegorovv » 24.11.2015, 00:51

Mixail 51 писал(а):Файл "Алгаритм работы ДУ(Бутлерова Б5)" в версии 2013 сделан что ли? Открыть не могу ошибку выдает.

Завтра могу переделать в 2010 не проблема)))) Щас не могу так как систему не давно снёс. не чево нет.время установить всё дома нет.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 24.11.2015, 00:54

Подождем, и пока с тем что есть нужно подумать, а это тоже время.
Не ошибается только тот кто не работает.

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #8 ivz9999 » 24.11.2015, 09:23

А у Вас не перепутано ли состояние Рабочее/Исходное?
Конфиг не смотрел - на андроиде не могу. А запуск движков лучше привязывать не к состоянию клапана, а к сигналу Пожар, по опыту скажу.
И еще вопрос: кнопка Тест у вас присутствует? Если Да, то подключите ее лучше к сп4 - там ее можно заблокировать от дураков.
Тут не нужно мудрить со сценариями - все прЭлестно отработает под управлением пульта

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #9 Andreyegorovv » 24.11.2015, 09:50

ivz9999 писал(а):А у Вас не перепутано ли состояние Рабочее/Исходное?
Конфиг не смотрел - на андроиде не могу. А запуск движков лучше привязывать не к состоянию клапана, а к сигналу Пожар, по опыту скажу.
И еще вопрос: кнопка Тест у вас присутствует? Если Да, то подключите ее лучше к сп4 - там ее можно заблокировать от дураков.
Тут не нужно мудрить со сценариями - все прЭлестно отоаботает под управлением пульта


Состояние не перепутанно Рабочее/Исходное. А по поводу запуска движков дело вот в чём. При пожаре или нажатие кнопки(Ручника ДУ) подаёца сигнал на открытие клапанов как только состояния КВ(Клапан открыт) в норме запускается машина ДУ у ней свой клапан. А подпор воздуха через 60 сек. Кнопки тест нет она не нужна. Суть вопроса в том что с2000М в рабочем состояние все клапана закрыты.Как только перевел с 2000м в режим программирования, а потом из него твышел. То срабатывают все рэле на сп4 220 на рабочий выход.

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #10 Andreyegorovv » 24.11.2015, 09:54

В 2010
Вложения
Алгоритм Построения ДУ(Бутлерова Б5).rar
(15.59 КБ) 322 скачивания

ivz9999
ivz9999
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 10 лет
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #11 ivz9999 » 24.11.2015, 13:38

А не проще сделать задержку на запуск движков после появления пожара?

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #12 Andreyegorovv » 24.11.2015, 15:07

ivz9999 писал(а):А не проще сделать задержку на запуск движков после появления пожара?

С одной стороны проще. Но это сделано для того чтобы машина ДУ не запустилась если клапан не открыт до конца. По какой то причине все отработало но допустим клапан заел и не открылсь до конца
Машина ДУ большой мощности ШКП 30.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #13 pet-and » 24.11.2015, 18:52

Andreyegorovv писал(а):.... А подпор воздуха через 60 сек....
В СП7 несколько иное:
Спойлер
7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противо-
дымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автомати-
ческой пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротуше-
ния) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и
от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожар-
ных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламен-
тируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых
30СП 7.13130.2013
местом возникновения пожара в здании – расположением горящего помеще-
ния на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем
должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной
вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противо-
дымной вентиляции.
Во всех вариантах требуется отключение систем обще-
обменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необ-
ходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установ-
ленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать
одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма
управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разра-
ботке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.

Andreyegorovv
Автор темы
Andreyegorovv
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 10.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник-наладчик

Непрочитанное сообщение #14 Andreyegorovv » 24.11.2015, 23:34

pet-and писал(а):
Andreyegorovv писал(а):.... А подпор воздуха через 60 сек....
В СП7 несколько иное:
Спойлер
7.20 Управление исполнительными элементами оборудования противо-
дымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автомати-
ческой пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротуше-
ния) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и
от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожар-
ных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламен-
тируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых
30СП 7.13130.2013
местом возникновения пожара в здании – расположением горящего помеще-
ния на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем
должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной
вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противо-
дымной вентиляции.
Во всех вариантах требуется отключение систем обще-
обменной вентиляции и кондиционирования с учетом положений [1]. Необ-
ходимое сочетание совместно действующих систем и их суммарную установ-
ленную мощность, максимальное значение которой должно соответствовать
одному из таких сочетаний, следует определять в зависимости от алгоритма
управления противодымной вентиляцией, подлежащего обязательной разра-
ботке при проведении расчетов согласно пункту 7.18.

Спасибо за информацию приму к сведению: Изучу. Мне начальство сказало что время без разницы. По этому я и ориентировался на клапан.

А по самому вопросу что сказать можете. Просто когда стенд собирал все норм было. Но там был один привод.