а какя максимально допустимая длинна одной линии оповещения ну к примеру сеч. кабеля 1х2х0,75?Mixail 51 писал(а):Ну проекта на данный момент у меня нет в наличии, если только в понедельник.
Что Вы подразумеваете под структурной схемой, схему всего оборудования которое установлено на объекте?
С2000М►RS485►Рупор 200, ну на Рупор естественно колонки 2 линии и ~220 вольт. Всего 4 пары проводов.
Посмотрите каталог типовых решений: http://bolid.ru/files/491/669/h_873d4f4ad8a30db1ea3896fce4a8b53a там приведены структурные схемы всей системы полностью, да еще и несколько вариантов и с описанием. Ну и выбирайте подходящую.
Ограничения для параметров линий подключения громкоговорителей:
– максимальная длина линии подключения, не более – 200 м;
– площадь сечения проводов линии, не менее – 1 мм2;
– максимальная суммарная потребляемая мощность РО обеих линий – 200 Вт
я что то не нашел то что вы щас написали(((Mixail 51 писал(а):А руководство на прибор не посмотреть стр. 47:Ограничения для параметров линий подключения громкоговорителей:
– максимальная длина линии подключения, не более – 200 м;
– площадь сечения проводов линии, не менее – 1 мм2;
– максимальная суммарная потребляемая мощность РО обеих линий – 200 Вт
спасибо! гляжу в книгу как говорится ...а вижу фигу))) эт я про себяMixail 51 писал(а):Ну не знаю где Вы искали, вот ссылка на РЭ:http://bolid.ru/files/373/566/rupor_200_rex_oct.pdf
Помимо РЭ это указанно в характеристиках на странице посвященной этому прибору:
две секции, у одной этажность 7 , у другой 5.Mixail 51 писал(а):А чего за объект то, ну там площадь, этажность. Нужно только оповещение о пожаре, или вместе с трансляцией, допустим музыки или рекламы.