Не КЗ точно. Как написал выше, установлены БРИЗы. При КЗ отсекалась бы часть линии, чего не происходит. Кстати, при закольцовывании устройства пропадают, но индикация на них в норме.google писал(а):КЗ? Прозвоните участки кабеля от 38 ДИПа в разные стороны до первого извещателя.
Тоже исключено, т.к. все 12 КДЛ установлены в одном месте и питаются от одного источника. На других КДЛ этой проблемы не возникает, хотя протяжённость линий ДПЛС на некоторых КДЛ доходит до 350м. Сам голову сломал уже...google писал(а):Может всё-таки не хватка питания. Попробовать запитать КДЛ-ку заведомо исправным БП или АКБ.
А вариант того что БРИЗЫ установлены чисто на ответвлениях не рассматриваете, например вот такой вариант:DruG писал(а):так от перевёрнутого ДИПа ветка начинает моргать как при КЗ и сам ДИП пропадает, а тут говорят индикация в норме
Сейчас временно так и сделал, но это проблему не решает.Sia-Ori писал(а):ну и разорвите на 38-м адресе и пусть разорванная работает.
В кольце могут быть наводки. Например.
вольты переменные в отключённом от КДЛа интерфейсе можно измерить. Но это лирика всё. если есть способ запуститься разрывом кольца - я б ни секунды не думал :)
Дело в том, что при перевёртыше автоматически пропадёт устройство, а они все на месте, при разорванном кольце. При сдохшем ДИП/ИПР, думаю КДЛ его тоже не увидит.Mixail 51 писал(а):ДИП перевернут, т.е полярность поменяна, ну или вообще сам по себе сдох. Просто отключить дип пробовали?
Проходили визуально. На всех ДИПах индикатор работы моргает, при замкнутом кольце, а КДЛ их не видит... Доступ к ним физически практически невозможен, т.к. система установлена в работающем ТРК, а уважаемые арендаторы не могут дать доступ в рабочее время, а в нерабочее время никто в залах с нами сидеть не собирается.google писал(а):А как вы проверяли все устройства по месту? Может с адресами самих извещателей что-нибудь произошло, дубли может какие появились.
Ну раз дело ни в самом КДЛ, ни в БП, значит надо просматривать всю линию ДПЛС целиком. У меня на ум ничего больше не приходит, кроме как выкрутить/отсоединить все извещатели от ДПЛСа, включая БРИЗы, закоротить контакты в основаниях извещателей и по одному извещателю вкручивать и смотреть поведение КДЛки.
Если бы неисправность появилась в результате каких-то действий, думаю, она давно бы уже нашлась Вечером система стояла в исправном состоянии, утром всё обвалилось.google писал(а):Так, а неисправность появилась, вы говорите, сама по себе или всё таки после каких-то действий?
В разрыве минимальное напряжение 8,9В. Кольцо не замерял.Mixail 51 писал(а):Так а напряжение ДПЛС замеряли, в режиме целого и разомкнутого на каждой линии.
Нет. Попробуем. Только, что это даст?pet-and писал(а):Собрать линию на 38 устройстве и оторвать "финиш" кольца пробовали?
Ну а я Вам про что писал, еще в самом начале темы?BODOM писал(а):Проблема решилась. Нашли "косячный" ДИП, который с первого взгляда даже работал нормально. Заменили, всё О.К.! Всем спасибо!
ДИП перевернут, т.е полярность поменяна, ну или вообще сам по себе сдох. Просто отключить дип пробовали?