Двойная сработка

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


DenisMatveev
DenisMatveev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #21 DenisMatveev » 18.01.2016, 05:47

Система смонтирована под фальшь полом, по этому не как...

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #22 Mixail 51 » 18.01.2016, 07:08

Так что туда доступа нет что ли?
Не ошибается только тот кто не работает.

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #23 Sia-Ori » 18.01.2016, 08:59

И датчики и УКШ зашиты за потолком? Шикарно :)

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #24 pet-and » 18.01.2016, 09:00

Не, не за потолком, а под полом. Но все равно, шикарно.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 18.01.2016, 09:44

DruG писал(а):а с чего решили, что и УШК зашиты?
Так посоветовали уже выкинуть УШК, а в ответ - никак.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #26 Sm521987 » 18.01.2016, 11:38

Последовательно УШК поставить резистор 2-3 кОм для уменьшения токопотребления УШК.

DenisMatveev
DenisMatveev
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Мастер

Непрочитанное сообщение #27 DenisMatveev » 21.01.2016, 13:49

Если кому интересно. Добавочное сопротивление для определения двойной сработке ИП 212-78 совместно с УШК-01 (ВУОС), должно быть 6 кОм.

Narvige
Narvige
Возраст: 37
Репутация: 1
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30.03.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Чебоксары
ICQ

Непрочитанное сообщение #28 Narvige » 09.06.2016, 06:01

Как организовать сработку по 3м дымовым извещателям в разных шлейфах?, то есть задача такая, чтоб АСПТ уходила в пожар при сработки (внимание) всех 3х ШС
с2000-АСПТ-серверная.cnu
(269 байт) 235 скачиваний

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #29 Valga » 04.11.2016, 17:53

Комрады, подскажите

есть помещение 16 м длины, 8 ширины, 5 высоты (до потолка, подвесного нет)
пожаротушение, запуск по двойной сработке тепловых извещателей (так нада)

сколько, на каком расстоянии и какими рядами ставить извещатели?

чо та у меня весь потолок с шагом 2 метра получается в извещателях
причем помещение взрывоопасное, так что извещатели не дешевые
может я ошибаюсь?

:du_ma_et:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #30 Mixail 51 » 04.11.2016, 18:39

СП 5 п.13.6.1 таблица 13.5, но еще нужно взять во внимание п.14.1., вот и получается что должно быть от стены 1 м и между извещателями 2 м, так что все у Вас правильно получается.
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #31 Valga » 04.11.2016, 20:42

Воооооооот, почему я и задаю этот детский вопрос про кол. извещателей и расстояния

СП5. 13130. 2009 п. 14.1 ...........
П р и м е ч а н и е — Расстояние не более половины нормативного, определяемого по таблицам 13.3—13.6, принимают между извещателями, расположенными вдоль стен, а также по длине или ширине помещения (X или У). Расстояние от извещателя до стены определяется по таблицам 13.3—13.6 без сокращения.

Смотрим таблицу
13.6 Точечные тепловые пожарные извещатели
при высоте установки 3.5 - 6 м (как в моём случае) от стены не более 2 метра
не 1 метр
размещаем вдоль стен извещатели на расстоянии 2 метра
возражения есть?

написано "по длине ИЛИ ширине" (а не по длине И ширине)
выбираю ряды по ширине, от стены до извещателя 2 метра (без сокращения), между извещателями в ряду (по ширине) 2 метра (половина из таблицы) между извещателями по длине - 4 метра (из таблицы без сокращения)
так верно?

в итоге у меня получилось 12 тепл извещателей на помещение 16 х 8 х 5 м (ДхШхВ)
четыре ряда по ширине по 3 извещателя, четыре ряда (итого 12 )
а не 28 извещатель (метр от стены и 2 между изв) если просто табличные разделить на 2

что не правильно?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #32 Mixail 51 » 04.11.2016, 23:11

Согласен, с расстоянием от стены тормознул, но все равно у меня получается получается 21 извещатель, в обоснование быстрый чертеж. :-):
Чертеж1-Лист1.pdf
(49.01 КБ) 191 скачивание
Не ошибается только тот кто не работает.

Valga
Valga
Репутация: -2
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #33 Valga » 05.11.2016, 17:49

Да, меньше 21-20 извещателей не получается

я попробовал парами ставить (на пару извещателей 20 кв. метров как в таблице в СП5)
рисовал круги с площадью 20 кв., в центре два извещателя и чтобы было заполнение полощади помещения этими круглыми зонами
в общем суть понятна

получилось 2 ряда, между рядами 4 метра, по пять пар в каждом (итого 20 шт)
от стены 2 метра (нормативное), между извещателями около 3_х метров
вообще то это чистый двойной контроль
мне красотень не нужна - помещение исключительно промышленное
даже не знаю как быть........

подскажите, а как тут картинку вставить?
через радикал?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #34 Mixail 51 » 05.11.2016, 17:53

Я же выше предоставил чертеж с расстояниями, по нему как раз получается 21 извещатель, если по нормам считать.
Не ошибается только тот кто не работает.

Denver
Denver
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Монтаж

Непрочитанное сообщение #35 Denver » 24.11.2018, 15:49

Как настроить прибор с2000аспт на сработку по двум датчика в одном шлейфе?
Имеем: тепловые датчики мак 103, подключенные к первому ШС в приборе и собранные по схеме "тип3" из инструкции.
Спойлер
IMG_20181124_153936.jpg
При нагреве первого датчика на приборе загорается режим "внимание" и красным мигает первый шлейф. При нагреве второго ничего не меняется.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #36 pet-and » 24.11.2018, 17:39

Denver, АСПТ никак не настраивается на сработку двух извещателей. Всё решается подбором шунтирующего сопротивления. Смотрите внимательней номиналы добавочных резисторов.

Denver
Denver
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Монтаж

Непрочитанное сообщение #37 Denver » 24.11.2018, 18:20

pet-and писал(а):Denver, Смотрите внимательней номиналы добавочных резисторов.
Других нет, все резисторы 4.7 кОм.
Скручиваются 3 резистора последовательно, цепляются на клему шс1. Далее, беру ножку от первого резистора и касаюсь клеммы, чтобы прибор перешел в дежурный режим. Отпускаю ножку первого резистора ( теперь общее сопротивление 4.7*3=14.1) Загорается режим "внимание" А должно - пожар.
Что с ним не так?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #38 pet-and » 24.11.2018, 21:13

Denver писал(а):Что с ним не так?
В дежурном режиме напряжение шс составляет ~22В, проверяйте. Возможно, что сам прибор неисправен.
Также, полезно измерить реальные значения подключаемых резисторов, для пущей уверенности.

Denver
Denver
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24.11.2018
С нами: 5 лет 4 месяца
Профессия: Монтаж

Непрочитанное сообщение #39 Denver » 27.11.2018, 07:14

Напряжение есть, все работает как надо. Единственное не срабатывает режим пожар по двум датчикам.