Кто какие рекорды ставил по длине и кол-ву извещателей?

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #1 Alex88 » 27.11.2012, 09:23

Товарищи - кто какие рекорды ставил по длине и кол-ву извещателей?

А-то очень часто люди задумываются: будет работать или нет?
Всё знают только дураки!

Warfeer
Warfeer
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #2 Warfeer » 27.11.2012, 09:58

Что-то около 100м с 80 датчиками проблем нет :) В инструкции сказано до 700м

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 Alex88 » 27.11.2012, 11:46

80 извещателей - каких? Суммарный ток линии?

Господа! 700 метров, это для сечения 1 кв.мм. вроде бы, а для 0,75 - 600м. Но это всё только для 127 извещателей ДИП34А при токопотреблении суммарном 64 мА. Еще не забудьте про емкость кабеля.
Но - это всё теория.
Как на практике у Вас с ответвлентями.
Всё знают только дураки!

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 27.11.2012, 17:09

Витой парой (UTP) без ответвлений около 250м. 12 ДИП 34А, 2 ручника, 15 АР-2, один АР-8 с отдельным БП

dedpihto
dedpihto
Репутация: 0
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 21.08.2012
С нами: 11 лет 7 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #5 dedpihto » 27.11.2012, 19:16

Видел один объект: кпсэнг-frls 1x2x0.5, приблизительно 300-350м с ответвлениями (монтажники по ходу не заморачивались: по 1-му этажу тянули кабель вдоль коридора, а в кабинеты делали отводы без бризов, затем подымались на 2-й этаж и та же песня, затем снова на 1-й этаж для закольцовки), 101 адрес (дипы, ипры, и охранка через адресные метки). Ну что сказать, от одного до пяти различных адресов то отваливались, то появлялись и это закономерно.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #6 Alex88 » 28.11.2012, 09:40

dedpihto писал(а):кпсэнг-frls 1x2x0.5, приблизительно 300-350м с ответвлениями

А 300-350м это только кольцо? Или все вместе?
Обратите внимание - кабель экранированный - емкость в 1,5 раза больше, как доп. минус.
Жаль, что в итоге "незачет" т.к. 5 отваливающихся адресов это плохо.

Что ж расскажу про свой объект на обслуживании - 2009 года:
10 КДЛ - на каждом от 106 до 117 ДИП-34А, без БРИЗов, топология кольцо везде, кабель КПСВВ 1,5 кв.мм.
Длина ДПЛС от 550-650 метров.
За 3 года обслуживания ни один не отвалился.
Всё знают только дураки!

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 Alex88 » 28.11.2012, 09:43

прораб писал(а):Витой парой (UTP) без ответвлений около 250м. 12 ДИП 34А, 2 ручника, 15 АР-2, один АР-8 с отдельным БП

Ну тут сразу видно - решили не рисковать :-) Витая пара - она же 0,2 кв.мм. много не выжмешь - тем не менее для такого сечения это можно назвать рекордом!!
Поздравляем лидера в номинации "рекорд на 0,2" :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:
Всё знают только дураки!

Warfeer
Warfeer
Репутация: 1
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 27.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: Электромонтер

Непрочитанное сообщение #8 Warfeer » 28.11.2012, 11:06

Дымовики, тепловики, руники. Ток незнаю не моя задача :) Бризов нет, сделано фрлсом с ответлениями без кольца. Проблем нет с обслуживанием

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #9 прораб » 28.11.2012, 11:11

Alex88 писал(а):
прораб писал(а):Витой парой (UTP) без ответвлений около 250м. 12 ДИП 34А, 2 ручника, 15 АР-2, один АР-8 с отдельным БП

Ну тут сразу видно - решили не рисковать :-) Витая пара - она же 0,2 кв.мм. много не выжмешь - тем не менее для такого сечения это можно назвать рекордом!!
Поздравляем лидера в номинации "рекорд на 0,2" :bra_vo: :bra_vo: :bra_vo:

Да я понимаю, что так нельзя. Это было лет 8 назад и вообще первый опыт с адресниками. КДЛ ещё в старом (квадратном корпусе).
Тем не менее работает и поныне, адреса не отваливаются :nez-nayu:

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #10 AlexRuden » 28.11.2012, 11:28

Alex88 писал(а):от 106 до 117 ДИП-34А, без БРИЗов, топология кольцо везде, кабель КПСВВ 1,5 кв.мм.
Длина ДПЛС от 550-650 метров.
За 3 года обслуживания ни один не отвалился.

650/100 = 6 метров между ДИП ? Они у вас равномерно по кольцу распределены? Если кольцо возвращается от самого удаленного ДИП, то 3 метра между ДИП .... расточительно))
Что тут меряться ...))
Все упирается в количество ДИПов = 127, еслибы можно было 1000 повесить, то тут бы и применяли удлинители ДПЛС.
А так, простые расчеты затухания в кабеле по спецификации. Калькулятор в руки и вперед ;)

127 ДИП, без кольца КМВВ 1 мм², ~600м., есть ответвления по 2-3 ДИП.
Курите man'ы , господа.

Alex88
Автор темы
Аватара
Alex88
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 2
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 22.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: проектировщик
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #11 Alex88 » 28.11.2012, 12:26

AlexRuden писал(а):650/100 = 6 метров между ДИП ? Они у вас равномерно по кольцу распределены? Если кольцо возвращается от самого удаленного ДИП, то 3 метра между ДИП .... расточительно)) Что тут меряться ...))Все упирается в количество ДИПов = 127, еслибы можно было 1000 повесить, то тут бы и применяли удлинители ДПЛС. А так, простые расчеты затухания в кабеле по спецификации. Калькулятор в руки и вперед ;)127 ДИП, без кольца КМВВ 1 мм², ~600м., есть ответвления по 2-3 ДИП.

Ну там по разному - бывает и по 1м между ДИП (маленькие помещения, запотолочные ПИ), бывает и 9 м - на больших помещениях. Но наибольшая длина при переходе с этажа на этаж и с левых помещений на правые через коридор.

AlexRuden писал(а):127 ДИП, без кольца КМВВ 1 мм², ~600м., есть ответвления по 2-3 ДИП.

Реально такой объект есть?
Всё знают только дураки!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #12 AlexRuden » 28.11.2012, 12:32

Alex88 писал(а):Реально такой объект есть?
Да , это 1 из многих КДЛ (возможно самая протяженная ДПЛС). Напряжение в ДПЛС = 5 вольт. Все работает.
Курите man'ы , господа.