DruG писал(а):да тут и сценарий должен быть хитрым с проверкой времени его запуска, иначе даже не представляю как можно восстанавливать допожарное состояние дверей.
и какая свобода для клептоманов, главное устроить сработку датчика поздно ночью и все двери, как по волшебству, открыты
Да отдельных два сценария, все как в РЭ написано, к каждому сценарию можно добавить горячие клавиши для оператора.google писал(а):Так, а вы Михаил 51, предлагаете сделать восстановление доступа отдельным пунктом, допустим на вкладке Управление, в ОЗ?
nick108 писал(а):А ежели без сценария все замки открываются, но считыватели горят закрытыми? Т.е. физика отрабатывает на открытие ВСЕХ замков по зданию... Сценариев на событие нет, доп. в с2000м прописано не может быть т.к. проходит экспорт из АРМ ОРИОН Про посл. версии... По окончании пожара, снятии постановке раздела, те замки, что были закрытыми - восст. свое положение, а те что были открыты - не меняют его.
Mixail 51 писал(а):Это просто к реле, на которые замки подключены замки дверей, либо тактика, либо сценарий установлен, т.е не к считывателю, а непосредственно к реле.
Гляньте в свойствах любого реле С2000-2 которое открывает двери, чутка внимательнее.
Mixail 51 писал(а):Может, гляну в архиве где то была заведомо рабочая БД, сконфигурированная данным способом, и скинут.
Точно! Проверю! Спасибо!google писал(а):nick108 писал(а):А ежели без сценария все замки открываются, но считыватели горят закрытыми? Т.е. физика отрабатывает на открытие ВСЕХ замков по зданию... Сценариев на событие нет, доп. в с2000м прописано не может быть т.к. проходит экспорт из АРМ ОРИОН Про посл. версии... По окончании пожара, снятии постановке раздела, те замки, что были закрытыми - восст. свое положение, а те что были открыты - не меняют его.
Значит идёт разрыв по питанию самих замков в обход с2000-2
Второе реле нормально поддается централизованному управлению, но доступна данная функция только при работе прибора по тактике "Одна дверь на вход/выход", в моем варианте на второе реле непосредственно стоит тактика управления, а в самом приборе первое и второе реле объединены последовательно. В итоге получается что при пожаре второе реле просто "рубит" питание идущее на замок через реле № 1.google писал(а):Не может такого быть, т. к. у с2000-2 поддаётся управлению только 2-ое реле, да и то с горем пополам.