добрый день!
чтобы не плодить темы, напишу здесь, ибо имею схожую проблему.
пошагово монтируем АУПС на фабрике: АБК, подсобные здания, производство.
АУПС в АБК адресная, с ней проблем абсолютно никаких - все работет как часы.
АУПС в подсобных зданиях не адресная, в качестве контрольных приборов используются Сигнал-10, извещатели ИП-212-90 Один дома-2 и ИП-329-5М исп.2 Аметист.
оповещение в основном запускается с Сигнал-10, есть несколько С2000-КПБ, для индикации на проходных устанавливаются С2000-БКИ (3шт.)
линия связи проложена в зданиях КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5, по улице витой парой UTP, линия связи без ответвлений, длина линии не превышает 600м. нули объединены.
по объектам: есть несколько зданий, на каждое здание свой контрольный прибор, на приборе задействовано несколько шлейфов. каждый шлейф - раздел, для удобства постановки-снятия разделы объединены в группы разделов по зданиям.
и вот здесь имею проблему: после конфигурирования пульта (С2000-М вер.2.07) и проверки работоспособности (нажатие ручника, тестовой кнопки на извещателе, поджога спички...) оповещение запускается как положено, но приблизительно через 7 секунд вся группа разделов, в которой "произошел пожар" автоматически снимается с охраны и переходит в режим снят.
сначала грешил на то, что охранники прокачали свои навыки по обращению с пультом, потом на то, что в конфигурации Сигнал-10 не убрал программы управления и они конфликтуют с пультом.
после того как перевел на Сигнал-10 все релейные выходы на "Не управлять" пошел проверил каждое здание, местами по несколько раз - сирена верещала ровно столько, сколько времени мне требовалось, чтобы дойти от здания до пульта и сделать сброс тревоги.
тут я решил что проблема исчерпана и через день вызвал ИПЛ.
и при ИПЛ все повторяется! 7 секунд верещит, потом автоматически вся группа разделов, где произошел пожар снимается с охраны! инспектору воды в уши налили, что охрана дюже быстрая, но проблема от этого никуда не делась.
а на днях из-за протекания крыши произошла сработка, запустилась система оповещения и орала там 15 минут, пока не пришел "квалифицированный" охранник и не сделал сброс тревог
было у кого-нибудь что-то подобное?
п.с. С2000-М питается с блока питания Скат-1200М, с него же питается С2000-БКИ, больше электропотребителей нет. АКБ стоит свежий на 12 А*ч.
может в конфигурации что напутал? на всякий случай прилагаю.