Непрочитанное сообщение #21 pet-and » 18.03.2016, 20:00

Феноменально. В то время, когда каждый второй вопрос на обеих площадках обсуждения продукции НВП, официальной и старейшей, касается проблем построения линии интерфейса RS485, Вы умудряетесь делиться с общественностью абсолютно гнилой схемой, в которой абсолютно нарушен принцип построения подобных систем. Я щас угадаю негодование - у меня же все работает...
Вот реально, нет слов.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #22 google » 19.03.2016, 00:28

Sm521987 писал(а):У меня было техзадание: зарезервировать ПКУ на случай обрыва связи (ВОЛС) с центральным С2000М. В итоге получилась такая схема

:sh_ok: :du_ma_et: ;;-)))

Надеюсь этот проект так и останется на бумаге, а иначе я не завидую тем людям которые будут производить ПНР и эксплуатацию такой хрени.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #23 Sm521987 » 19.03.2016, 06:27

Это не проект, а действующая около полугода система. И работает вполне адекватно, единственная проблема - при обрыве связи с центпральным пультом (АРМ) и выхода из резервного режима ПКУ на удаленном объекте, не обновляется индикация на БКИ, но система не распадается на отдельные локальные приборы и остается полностью работоспособной.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #24 Sm521987 » 19.03.2016, 06:41

pet-and писал(а):Феноменально. В то время, когда каждый второй вопрос на обеих площадках обсуждения продукции НВП, официальной и старейшей, касается проблем построения линии интерфейса RS485, Вы умудряетесь делиться с общественностью абсолютно гнилой схемой, в которой абсолютно нарушен принцип построения подобных систем.

У Вас есть более надежное решение этой проблемы? Поделитесь.
Здесь каое-никакое, но рабочее решение резервации работоспособности системы при обрыве связи с центральным ПКУ, при отсутствии АРМа.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #25 Slava_sl » 19.03.2016, 09:51

Sm521987 писал(а):У Вас есть более надежное решение этой проблемы? Поделитесь.
Здесь каое-никакое, но рабочее решение резервации работоспособности системы при обрыве связи с центральным ПКУ, при отсутствии АРМа.

Правильнее зарезервировать канал связи, а не добавлять ещё оду "голову" в одноголовой системе.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #26 Sm521987 » 19.03.2016, 10:00

Slava_sl писал(а):Правильнее зарезервировать канал связи.

Эта тема уже обсуждается на форуме Болида, но так и нет единого надежного решения, а это работает 100% и в аварийной ситуации система отработает заданную программу.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #27 Slava_sl » 19.03.2016, 10:25

Хм, резервирование канала связи - это не совсем болидовская тема, а айтишная - переведите канал в плоскость эзернета - и резервируйте средствами TCP-IP.
И не совсем понятно, почему не сделать удаленную часть самостоятельной веткой под своим контроллером?

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #28 Sm521987 » 19.03.2016, 10:40

Я просто ответил на главный вопрос темы, который задал Автор:
Averyanov Sergey писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, верна ли типовая (проектная) схема подключения 2-х пультов???

По поводу "перекинуть резервирование канала на айтишников" это вопрос финансовых и технических возможностей.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #29 Sm521987 » 19.03.2016, 10:47

Slava_sl писал(а):И не совсем понятно, почему не сделать удаленную часть самостоятельной веткой под своим контроллером?

К централному ПКУ подключены все объекты и индикация и управление на БКИ, а как иначе объеденить две ветки без АРМа? Да и с АРМом полнофункционально несколько пультов нельзя объеденить.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #30 pet-and » 19.03.2016, 14:06

Sm521987 писал(а):К централному ПКУ подключены все объекты и индикация и управление на БКИ, а как иначе объеденить две ветки без АРМа? Да и с АРМом полнофункционально несколько пультов нельзя объеденить.
А полнофункционально, это по-вашему как?

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #31 Slava_sl » 19.03.2016, 14:33

При потери связи в вашем случае-варианте, эта ветка и становится отдельной, в чём здесь тогда полнофункциональное объединение?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #32 google » 19.03.2016, 18:36

Да тут даже дело не в способе включения резервного пульта, посмотрите на организацию схемы 485 интерфейса. Вы когда резисторы расставляли монетку наверное подкидывали. Другого логического объяснения установленных таким образом резисторов я не вижу. И про С2000-ПИ в качестве повторителя вы вероятно тоже не слышали.

Sm521987 M
Sm521987 M
Возраст: 50
Репутация: 10
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 16.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Инженер

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #33 Sm521987 » 19.03.2016, 22:02

В этой схеме главная часть это подключение ПКУ к Moxa, а не организация RS485, и С2000-ПИ установлены, и резисторы согласно реальной схемы, а это просто прототип для примера.

shkolin
shkolin
Возраст: 51
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #34 shkolin » 20.03.2016, 10:03

Самый большой косяк Болида это одна голова в виде пульта. Отвалился пульт и ВСЕ не работает. Поэтому использование нескольких пультов это единственный адекватный способ повысить живучесть системы. Пульты должны работать в режиме КОМПЬЮТЕР, а не в ублюдочном ПИ/РЕЗЕРВ. Каждая подсистема работает самостоятельно под управлением своего пульта, а АРМ Орион просто опрашивает пульты и собирает все вместе. На мой взгляд это единственно правильная схема резерва, на сколько это вообще возможно в болиде.
Вложения
bolid.jpg

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #35 pet-and » 20.03.2016, 10:46

Все-таки предпочтительней схема, в которой каждый пульт подключен к своему Сом-порту.

shkolin
shkolin
Возраст: 51
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #36 shkolin » 20.03.2016, 11:14

А пульты вы где при этом планируете ставить? Если возле компа - то смысла я в этом не вижу.
Последний раз редактировалось shkolin 20.03.2016, 11:18, всего редактировалось 1 раз.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #37 pet-and » 20.03.2016, 11:16

Где угодно и удобно. Сом-порт транслировать на расстояния не очень и сложно. Средств масса.

shkolin
shkolin
Возраст: 51
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #38 shkolin » 20.03.2016, 11:29

Где угодно не канает. Допустим есть несколько корпусов, отстоящих друг от друга метров на 50-100. Ахиллесова пята системы - это линии связи между корпусами. Поэтому ставим пульт в каждый корпус и завязываем все приборы корпуса на свой пульт. Получаем автономно работающие системы. Теперь собираем сигналы с пультов на пост охраны. Если канал связи нарушится, то система на базе пульта отработает (допустим система ПС запустит оповещение и люди эвакуируются). А если пульты стоят в одном месте, то при нарушении канала связи приборы останутся без пульта и ничего не сработает. И зачем выдумывать способ трансляции СОМ порта если уже все придумано. Обоснуйте пожалуйста, чем вам это схема не нравится.

shkolin
shkolin
Возраст: 51
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 18.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #39 shkolin » 20.03.2016, 11:41

pet-and писал(а):Все-таки предпочтительней схема, в которой каждый пульт подключен к своему Сом-порту.
На сколько я понимаю, подключить (настроить) больше одного СОМ порта в АРМ Орион нельзя.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение 2-х пультов с2000м

Непрочитанное сообщение #40 pet-and » 20.03.2016, 11:58

Упс. Увидел косяк в рассуждениях, тема не про тот АРМ. Виноват, исправлюсь)))
Действительно в данной системе порт может быть только один.