Как-то не доводилось проверять количество ключей на данном объекте. Возможно проблема в этом, правда имеется компорт для настольного езернета + с2000-4, чтобы ключи прописывать на месте, включается по требованию и он спокойно считался при этом.Mixail 51 писал(а):А в лицензии сколько приборов прописано?
По сути, какая разница в каком режиме пульт, если я отдельно опрашиваю виртуальный ком-порт и нахожу там мой с2000-2, так же отдельно в АБД добавляю с2000-2 ( не в дереве пульта, соответственно, а в дерево нужного ком-порта). Пульт точно не в режиме компьютер, скорее всего ПИ.Mixail 51 писал(а):Так С2000-4 получается используется только в качестве считывателя, или имеете в виду что даже конфигурация считалась?
Вообще я бы для начала автономно проверил С2000-2, т.е без АРМа и других приборов, также проверить на наличие дублирования адресов, и уточните в каком режиме находится пульт. Просто указали что прибор в пульте не прописали, если пульт в режиме ПИ/РЕЗЕРВ то еще ладно, а вот если в режиме КОМПЬЮТЕР, тогда "ой"☺
т.е вроде как бы прибор подключен через преобразователь к сом порту, но в тоже время:опрашиваю виртуальный ком-порт и нахожу там мой с2000-2
т.е прибор находится "под пультом", какая то неразбериха получается. Если имеется возможность, то выложите скриншот из АБД с видом на приборы.есть пульт и приборы в нем, есть в этом же интерфейсе с2000-2
Хоть прописывайте хоть нет - всё равно будет спамить, так как пульт опрашивает все подключенные приборы, не зависимо есть они у него в конфе или нет.iampopovdmitriy писал(а):В пульт не стал прописывать двойку, чтобы она не спамила в него события.
В качестве преобразователя у меня выступает c2000-ethernet, а com-порт виртуальный, созданный в "Настройке опроса". У нас полное непонимание с вами, вроде объяснил всё четко и ясно.Mixail 51 писал(а):Большая разница в каком режиме пульт, в режиме ПИ/РЕЗЕРВ пульт выступает в качестве преобразователя, а в режиме КОМПЬЮТЕР пульт сам опрашивает приборы и на АРМ передает только события.
Вы в свою очередь что то не договаривает, потому как исходя из Ваших сообщений следует то:
1.12.2 с патчемКакая версия ОрионПРО?
Ну в данный момент он не отображает события с С2000-2.Хоть прописывайте хоть нет - всё равно будет спамить, так как пульт опрашивает все подключенные приборы, не зависимо есть они у него в конфе или нет.
Под этой фразой имеете в виду считыватели других, уже подключенных контроллеров? Правильно ли я понимаю.Так же не управляются считыватели с планов, судя по событиям управляется только доступ самой двери.
.Под этой фразой имеете в виду считыватели других, уже подключенных контроллеров? Правильно ли я понимаю
iampopovdmitriy писал(а):Ну в данный момент он не отображает события с С2000-2.
Всё равно не понимаю, почему нельзя сделать так, как я. Ведь прибор просто напросто в одном интерфейсе, что и пульт с приборами. А в качестве преобразователя используется с2000-ethernet.Mixail 51 писал(а):iampopovdmitriy, Вы писали что С2000-2 подключен к 485-му интерфейсу пульта, но по скриншотам АБД видно что С2000-2 висит на СОМ 3. Что бы перенести С2000-2 под пульт, в АБД выбираете сервис►перенос...► и выбираете пульт.
Если были чисто одни приборы без пульта то можно, а так как присутствует пульт получается что Вы пытаетесь создать своего рода отдельную систему СКУД в интерфейсе пульта, но в тоже время хотите что бы он не касался этой системы, получается что:iampopovdmitriy писал(а):Всё равно не понимаю, почему нельзя сделать так, как я.
Есть какая-либо документация по этому поводу? Уже просто дело интереса.
iampopovdmitriy писал(а):Сегодня возникла другая проблема, скришот которой выше. То ли где-то интерфейс коротит, то ли что, но при подключении новых с2000-2 начинают отваливаться все приборы по этому интерфейсу. К сожалению в одном месте линия идет по сетям связи и никуда от этого не деться пока что.
А как у вас линия 485 организована? Чёт мне кажется, судя по вашим скринам, у вас там абаракадабра. Распишите поподробнее
iampopovdmitriy писал(а):Всё равно не понимаю, почему нельзя сделать так, как я. Ведь прибор просто напросто в одном интерфейсе, что и пульт с приборами. А в качестве преобразователя используется с2000-ethernet.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»
Сейчас этот раздел просматривают: 25 гостей
Боты: MailRu [Bot]