Непрочитанное сообщение #1 Boris1004 » 03.04.2016, 21:20

Доброго Всем времени суток. Новичок в данной области. В компрессорной стоит два дымовых завещателя подключенных к С2000-4, и далее с2000-4 к с2000М. Питание на обоих приборах есть, индикаторы на извещателях и УКШ мигают. Опишите пожалуйста дальнейший план действий, чтоб у дежурного на С2000М при пожаре появлялся сигнал о пожаре. Спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 03.04.2016, 21:25

Здраствуйте, сделайте сработку с датчика и если все правильно запрограммировано и шлейф стоит на охране, то сработка пройдет сама собой.
Не ошибается только тот кто не работает.

zum zum
zum zum
Репутация: 1
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 03.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтер

Непрочитанное сообщение #3 zum zum » 05.04.2016, 08:39

Здравствуйте ! Сработка на пожар от двух извещателей по нормам должна быть, первый датчик на внимание второй датчик на пожар ! при условии что они зашунтированы ! сработка не проходит сама собой если не запрограммирован шлейф 3 типом ! любая сработка по пожарной сигнализации должна ставится и сниматься персоналом !
1.обнаружить можно было сработавший датчик
2.при ложном срабатывнии

Boris1004
Автор темы
Boris1004
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: энергетик

Непрочитанное сообщение #4 Boris1004 » 05.04.2016, 17:29

В С2000-4 запрограммировал ШС1 на 1 тип (дымовой), подключил все это дело к пульту С2000М, пульт прибор обнаружил, присвоил сетевой номер 1, ввожу пароль 1234, взять - взять ШС - адрес прибора - 1 - адрес ШС - 1 идет задержка по взятию (выставлял 3 сек), дальше выскакивает не взятие и мигает на пульте индикатор неисправность. В Чем тут может быть дело? Так же потом пробовал снять, после снятия индикатор неисправность пропадает, при повторном вводе взятия аналогичная ситуация.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 05.04.2016, 17:31

Возьмите мультиметр и замерьте сопротивление шлейфа, либо с пульта запросите АЦП шлейфа.
Просто шлейф может быть на обрыве и т.п.
Не ошибается только тот кто не работает.

Boris1004
Автор темы
Boris1004
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: энергетик

Непрочитанное сообщение #6 Boris1004 » 05.04.2016, 19:08

Значение 139Ком, это допустимая величина?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 05.04.2016, 19:12

Так Вы получается даже руководство на данный прибор не смотрели :ni_zia: , 4,7 кОм норма шлейфа для С2000-4.
Руководство на прибор знаете где взять?
Не ошибается только тот кто не работает.

Boris1004
Автор темы
Boris1004
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 03.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: энергетик

Непрочитанное сообщение #8 Boris1004 » 05.04.2016, 19:21

Лопух я)) спс

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 05.04.2016, 19:22

Самокритично, одобряю. ☺
Ну в конце концов, все когда то начинали, и все сразу знать не возможно, Вы пишите если что не ясно, чем сможем поможем.
Не ошибается только тот кто не работает.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #10 прораб » 05.04.2016, 23:50

Для начинающих очень рекомендую "Справочник монтажника"

http://bolid.ru/files/491/669/h_4ab14f8 ... 20dc72832d


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 12 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности