КДЛ не видит объемники

FORUM_NAME: С2000-КДЛ
Описание: Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С2000-КДЛ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-КДЛ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Andrey V
Автор темы
Andrey V
Автор темы
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Andrey V » 05.04.2016, 23:40

Здравствуйте, проблема для меня не стандартная, требуется помощь. Может кто-нибудь сталкивался.
В КДЛ кольцом воткнуты охранные датчики. Видит СМК и СТ. Не видит ИК. Линия горит зеленым.
1. Отключаем любой ДПЛС - ничего не теряется. Отсюда вывод - кольцо целое.
2. Рвем шлейф пополам. По одной половине находит датчики только до первого объемника включительно. Линия зеленая.
3. Отключаем первую половину, подключаем вторую. Линия минуту моргает, потом горит желтым. Uprog не видит ни одного датчика.
4. Подключаем и первую и вторую половины. Ничего не меняется. Uprog ничего не находит.
5. Соединяем место разрыва - минут через 15 линия загорается зеленым. Находятся все датчики, кроме объемников.
P.S. КДЛ менял. Все объемники одной версии. Индикация на них работает, как положено. При подключении к КДЛ напрямую, без шлейфа, они находятся. Всю голову сломал.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 05.04.2016, 23:43

Общее токо потребление всех извещателей не превышает случайно 64 mA?
Если нет, то сообщите версию КДЛ и версии извещателей.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andrey V
Автор темы
Andrey V
Автор темы
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Andrey V » 06.04.2016, 14:40

Максимальный ток по паспортам 61 мА. КДЛ v.2.12, ИК v.2.07, СТ v.1.12. Дело в том, что есть еще три аналогичных этажа (плюс/минус 2 датчика), на них все работает без проблем. Версии КДЛов и датчиков идентичны.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #4 google » 06.04.2016, 14:55

Вы не пробовали эти датчики подключить на других этажах, где всё работает? Адреса на них заданы правильно?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 06.04.2016, 15:27

Andrey V писал(а):Максимальный ток по паспортам 61 мА. КДЛ v.2.12, ИК v.2.07, СТ v.1.12. Дело в том, что есть еще три аналогичных этажа (плюс/минус 2 датчика), на них все работает без проблем. Версии КДЛов и датчиков идентичны.
Вы не забывайте что на С2000-ИК токо-потребление по паспорту указано с учетом того что индикатор на извещателе в положении "ВЫКЛ", ну это правда при большом количестве извещателей играет роль.
Скиньте конфигурацию глючной КДЛ, может чего проясниться.
Не ошибается только тот кто не работает.

Andrey V
Автор темы
Andrey V
Автор темы
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Andrey V » 06.04.2016, 20:02

google писал(а):Вы не пробовали эти датчики подключить на других этажах, где всё работает? Адреса на них заданы правильно?
Не пробовал. Завтра подключу. Из ~ 500 датчиков на других приборах два раза попались с одинаковыми адресами. Бывает, случайно ошиблись. А здесь не видит около 10 и только объемники. (если только это не сделано специально...) Дело в том, что половину этого этажа уже занимают арендаторы и чтобы попасть к некоторым объемникам (серверная, ДГУ, ТП) нужно за пару дней подавать заявку, чтобы они выделили в сопровождение специально обученного человека. Обязательно перепроверю адреса датчиков, к которым есть свободный доступ, хотя этих монтажников знаю 8 лет, такого за ними не замечал.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 06.04.2016, 20:06

У нас есть работник в возрасте, так он в случае ошибок профессионалов говорит следующую пошлость:
Спойлер
и на старуху бывает... встает
Не ошибается только тот кто не работает.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #8 Admin » 06.04.2016, 20:41

Спойлер
Screenshot_2016-04-06-20-37-00_cn.wps.moffice_eng_1459964381903.jpg
Screenshot_2016-04-06-20-38-29_com.bolid.bolidproductcatalogue_1459964334635.jpg

Andrey V
Автор темы
Andrey V
Автор темы
Репутация: 8
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #9 Andrey V » 06.04.2016, 21:55

Mixail 51 писал(а):Вы не забывайте что на С2000-ИК токо-потребление по паспорту указано с учетом того что индикатор на извещателе в положении "ВЫКЛ", ну это правда при большом количестве извещателей играет роль.
Скиньте конфигурацию глючной КДЛ, может чего проясниться.
КДЛ уже менял. Все КДЛ из одной коробки и с одинаковыми версиями. Сегодня обнаружил еще одну интересность: при разрыве 0 вольт у следующего КДЛа, проблемный КДЛ не меняет световой индикации (все горит зеленым), при этом и пульт, и Uprog его теряют. У всех следующих КДЛов на этом РИПе питание и линия начинает моргать желтым. Совсем умирают только после отключения у них минусов ДПЛС. При этом дальше в интерфейсе есть несколько С2000-2 со своим питанием, они прекрасно находятся. Предполагаю, что все-таки проблема где-то в проводах.
Вложения
WP_20160406_007.jpg

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 06.04.2016, 22:00

Как бы думаю что Вы правы, насчет проводов.
Не ошибается только тот кто не работает.