4 Замена версии пульта
Пульт имеет возможность обновления версии своего встроенного программного
обеспечения. Данная возможность может быть использована для получения новых возможностей
и устранения недостатков имеющейся версии. Обновление версии пульта возможно через выход
RS-232 или через выход через RS-485. В последнем случае в линии RS-485 не должно быть
приборов с адресом 127 (желательно отключить все приборы кроме «С2000М»).
3.14 Сброс паролей на заводские значения
Данная процедура может быть использована в случае утери пароля установщика. Она
удаляет все пользовательские пароли и восстанавливает заводские значения двух паролей:
«123456» - пароль установщика (№1) и «1234» - пароль для управления приборами (№2).
Процедура сброса паролей не удаляет данные журнала событий и конфигурацию объекта, не
сбрасывает локальные установки «С2000М» и параметры работы по интерфейсам RS-485, RS-
232. При необходимости удалить конфигурацию объекта воспользуйтесь программой PProg.
Сброс локальных настроек «С2000М» и параметров работы по интерфейсам RS-485, RS-232 на
заводские значения описан в п. 3.12.3. Удаление данных журнала событий запрещено.
Сброс паролей на заводские значения возможен только в том случае, если не установлен
запрет сброса (параметр «ЗАПРЕТ СБРОСА» имеет значение «−», см. п. 3.12.3). Если сброс на
заводские установки запрещён, то восстановить доступ к «С2000М» при утере пароля
установщика можно только на предприятии – изготовителе.
genrymail писал(а):[post]23376[/post] А теперь изюминка - в версии 3.0 невозможно сбросить пульт на заводские настройки. Именно для этого и был выпущен апдейт 3.1. Он включает таймер, который через минуту сбрасывается. И все. Вообщем теперь только в СЦ на перепрошивку.
Mixail 51 писал(а):[post]23381[/post] Вы бы хоть..
Admin писал(а):[post]23384[/post] так
Пароль программирования вводить надо ....Mixail 51 писал(а):[post]23397[/post] А по протоколу Орион-Про не пробовали залить новую конфигурацию в пульт?
Ну как вариантMixail 51 писал(а):[post]23399[/post] Также поле пустым оставить
Я пробовал С2000М 2.07. Полоса индикации считывания программы доходит до середины и pprog выдает ошибку. Так и не одолел.Mixail 51 писал(а):[post]23419[/post] по крайне мере по указанному в статье методу, лично взламывал как С2000М версий 2.04-2.07, так и С2000 версий 1.15-1.24.
Вернее не pprog ошибку выдавал, а пульт, который был подключен к компу по RS-232Admin писал(а):[post]23422[/post] Я пробовал С2000М 2.07. Полоса индикации считывания программы доходит до середины и pprog выдает ошибку. Так и не одолел.
Вернуться в «С2000М вер. 3.xx и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость