Непрочитанное сообщение #1 kurser » 28.04.2016, 10:45

Перерыл весь форум, по данной теме я видимо первый.
Есть такое чудо адресный датчик затопления С2000-ДЗ.
Казалось бы ничего нового, как все адресные датчики.
Но не хочет зараза ставится на охрану. Приобрели 10 шт, и не один никак, ни в какую.
В конфигурации КДЛ выставлено как указано в мануале, тип 17-водосигнальный.
В итоге при попытке взять раздел неважно система с Орионом или без него, прибор С2000М пишет "Взятие...", если с Ориона Про то пишет "Идёт взятие", и на этом всё и заканчивается. Тоже самое и про снятие "Идёт снятие".
У кого какие мысли?
Может партия попалась такая.

P.S. прибор С2000-КДЛ рабочий, на нескольких проверяли.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 28.04.2016, 10:53

Ну что сказать, та же ситуация с ДиП-34-01-02 при неправильной установке его в базу, вся линия ДПЛС глючит. Проверьте полярность подключения.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #3 kurser » 28.04.2016, 11:16

Leonid писал(а):Ну что сказать, та же ситуация с ДиП-34-01-02 при неправильной установке его в базу, вся линия ДПЛС глючит. Проверьте полярность подключения.
Ошибиться сложно, красный +, чёрный -.
Прежде чем устанавливать на объект всё собрано на столе, в качестве тестирования, хотели залить датчик водой и проверить как срабатывает.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #4 Leonid » 28.04.2016, 12:15

kurser писал(а):Прежде чем устанавливать на объект всё собрано на столе, в качестве тестирования, хотели залить датчик водой и проверить как срабатывает.
Тэкс. Если собрано на столе, то проверяйте работу ядра опроса на АРМе, у меня в подобных случаях помогал лишь перезапуск ОЗ. В каком режиме пульт? Как организована ДПЛС : кольцо или шлейф?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #5 kurser » 28.04.2016, 13:39

На столе собран так скажем тестовый стенд, состоящий из приборов С2000, затем вместо него был установлен С2000М, также С2000-КДЛ ну и соответственно С2000-ДЗ. Была создана конфигурация для пульта С2000, состоящая из одного раздела, двух приборов, одного датчика затопления. Всё это без подключения к Орион Про. В итоге как и говорил выше, на охрану не берётся, на дисплее сообщение "Взятие..." и всё.
Была попытка подключить в систему рабочего обьекта на Орион Про 1.12.2, всё тоже самое, также была попытка установки данных датчиков на другом обьекте на Орион Про 1.11, и тоже самое.
ДПЛС организованы и кольцом и шлейфом.
Пульты в режиме компьютер.
Ядро опроса завтра гляну, рабочий день закончился.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #6 Leonid » 28.04.2016, 14:31

Есть ещё простой момент, а базу пульта новую конфигурацию оборудования КДЛка+датчик записали?
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #7 kurser » 28.04.2016, 15:45

Leonid писал(а):Есть ещё простой момент, а базу пульта новую конфигурацию оборудования КДЛка+датчик записали?
Малость вопрос не понял.
Куда записали? В С2000?

P.S. решил дома попробывать. С2000+С2000-КДЛ+С2000-ДЗ
результат тот же.
С2000 на дисплее пишет "Неизвестное событие 80".

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #8 DruG » 28.04.2016, 17:20

а версии используемых с2000, с2000м, с2000-кдл? хотя думаю с2000 про ДЗ знать то и не должен

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #9 kurser » 28.04.2016, 17:35

DruG писал(а):а версии используемых с2000, с2000м, с2000-кдл? хотя думаю с2000 про ДЗ знать то и не должен
Вполне возможно, да прибор С2000 с версией 1.24 понять не может что за агрегат С2000-ДЗ.
Но я говорю была попытка подключения на рабочем обьекте. Прибор С2000М с версией 2.05, КДЛ версии 2.12. Также был прибор КДЛ с версией 2.04, на нём не было пункта 17 - водосигнальный, его я перепрошил до версии 2.13 и на нём также всё без изменений.

P.S. вообще думаю поехать в организацию где брал датчики, представители Болида, у них есть свой сервис, вместе с ними чего и решить что делать, что они скажут.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 28.04.2016, 18:21

Перешивайте пульт С2000М на версию 2.07. Д3 железяка новая, 2.05 про неё, видимо, не знает.

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #11 kurser » 28.04.2016, 18:39

pet-and писал(а):Перешивайте пульт С2000М на версию 2.07. Д3 железяка новая, 2.05 про неё, видимо, не знает.
Хорошо, спасибо.
Так может и Орион Про версия 1.12.2 тоже понять не может что к нему цепляют, для него это новое. Вот он и думает, брать на охрану нового гостя или не брать. :-)

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #12 DruG » 28.04.2016, 18:42

pet-and писал(а):[post]23654[/post] Д3 железяка новая, 2.05 про неё, видимо, не знает.
2.05 - это прошивка 10 года, ДЗ в продаже с 15 года, даже 2.07 и та 14 года, но думаю всё равно должна понять, что это за штука такая)
хотя в РЭ только к КДЛ рекомендация - не ниже 2.10 ;)

а Орион ПРО уже должен был знать

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #13 kurser » 28.04.2016, 18:55

В АБД 1.12.2 в настройках типа извещателя, нет как у КДЛ тип - водосигнальный, только водоизмерительный. Хотя самое главное это правильные настройки шлейфа в КДЛ, от них всё зависит, я так понимаю, если не тот шлейф будет указан в КДЛ и работать не будет.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #14 pet-and » 28.04.2016, 19:18

Именно так. Основная настройка ШС, его тип в приборе. Тип ШС в пульте менять надо в считанных случаях, а в АРМ-е при выборе соответствующего типа, в инспекторе объекта появляются события, к которым уже можно подвязать сценарии, не более.

kurser
Автор темы
kurser
Автор темы
Возраст: 53
Репутация: 0
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 30.10.2014
С нами: 9 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Иркутск

Непрочитанное сообщение #15 kurser » 05.05.2016, 11:13

Пульт перепрошил до 2.07.
Ничего не изменилось.
Датчики лежат мёртвым грузом.
Буду писать в Болид.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 43
Репутация: 30
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #16 Admin » 12.06.2016, 10:14

Чем всё закончилось?

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #17 Phoenix » 12.06.2016, 13:14

Прошивка для пульта 2.07, та что на сайте Болида, не поддерживает С2000-ДЗ. Техподдержка Болида высылает прошивку 2.07 с поддержкой ДЗ. Видимо эта прошивка плохо протестирована или не добавили в нее все что запланировали, поэтому не выкладывают ее на сайте, а высылают только по запросу.
Вложения
S2000M_v207-r18 (поддержка протечки воды).zip
(130.79 КБ) 344 скачивания

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #18 Phoenix » 12.06.2016, 19:27

На форуме Болида есть информация, что пульты версии 2.07 с 4 квартала 2015 года выпуска уже с поддержкой ДЗ.
У меня нормально датчики затопления с этой прошивкой работают. А первоначально прошил прошивкой 2.07 с Болидовского сайта, не работало как надо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #19 Mixail 51 » 12.06.2016, 20:03

Phoenix писал(а):... что пульты версии 2.07 с 4 квартала 2015 года выпуска уже с поддержкой ДЗ...
Подтверждаю, пульт выпуском 11.2015г. и КДЛ вер.2.12 прошитая с 2.04, полет нормальный.
Не ошибается только тот кто не работает.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #20 pet-and » 12.06.2016, 21:05

Mixail 51 писал(а):
Phoenix писал(а):... что пульты версии 2.07 с 4 квартала 2015 года выпуска уже с поддержкой ДЗ...
Подтверждаю, пульт выпуском 11.2015г. и КДЛ вер.2.12 прошитая с 2.04, полет нормальный.
Это, конечно, всё здорово, но когда прекратится это упырство: есть прошивка 2.ху, которая позволяет обрабатывать сигналы с определенного набора оборудования; добавил чего, рисуй пошивку 2.ху+1. А то эта лотерея начинает порядком надоедать.