Чем докажете что на других версиях не работает? В С2000М текст выводимый на принтер не изменился, только сам Болид ничего на принтер не выводит.radteh писал(а):К5-RT3 с С2000-М работает только с версией не выше 2.06. Сомневаюсь что будет работать с 3.хх
r
Ничего не подключалось, либо подключалось Tx от приёмника.Mixail 51 писал(а):А RxD пульта куда подключили?
Код: Выделить всё
В версии 2 С2000М понимал что принтер подключен в случае если на клемме DTR был потенциал +5В..+18В - поэтому просто замыкали клемму DTR на +Un.
Совершенно верно. Для этого в С2000М версии 2 была клемма DTR. Если на клемме DTR был потенциал +5В..+18В - то С2000М считал что принтер подключен, иначе не выводил ничего в RS232.google писал(а):сигнал DTR показывает, что устройство (в данном случае принтер) готово принять данные.
Контакт GSM-5 RT3 - это не принтер. Это передатчик, который преобразовывает текст от С2000М в сигналы протокола Ademco ContactID. В нём нет DTR. Вместо этого на DTR С2000М подключалась клемма +Un С2000М.google писал(а):А по какой причине вы не подключили выход DTR принтера к пульту?
Предположение верно – в режиме работы с принтером у С2000М версии 3.хх приём сигнал готовности принтера подключается к клемме RxD. По сравнению с версией 2.хх изменена только маркировка клеммы с DTR на RxD по пожеланиям пользователей, поскольку в наиболее часто используемых схемах эта клемма используется для приёма данных и соответствующая маркировка упрощает подключение к выходу RS-232 С2000М преобразователей интерфейсов и другой аппаратуры передачи данных.
С уважением,
Служба технической поддержки.
ЗАО НВП "Болид"