pet-and писал(а):[post]24575[/post] Я полагаю, что максимальная конфигурация пульта, это что-то из области фантастики, по крайней мере версии 2.хх.
Из личного: единая, полностью адресная, система на четыре пульта. На одном только ПС, порядка 1800 ШС, около 30 выходов, примерно 60 разделов. На остальных трёх, от 120 до 150 выходов и, примерно по 500-600 ШС, разделов по 30 на каждый, есть пересечения с другими пультами. Пожарка работает, как часы, а вот всё остальное иногда сбоит: выходы включаются в нужный момент (вроде бы все, отследить сложно), а вот при сбросе тревоги не все выходы получают команду выключения (кабы не остановленная вентиляция, не заметил бы).
Всё очень просто, пульт, который "пс", с СП1 отдает команды на включение/выключение, остальные принимают через технологический ШС.Vse писал(а):Взаимодествие между ПКУ С2000-М как организовано?
BODOM писал(а):Всем доброго времени суток. Имеется пульт С2000М + 65 различных приборов, на него повешенных. Суть в том, что пульт очень сильно "тупит" при включении(в течении 10 минут) и при взятии/снятии разделов. Сопровождается это всё периодическим отваливанием интерфейса RS-485(проблема не в интерфейсе, а именно в конфигурации пульта). Приборы отключал ФИЗИЧЕСКИ от RS-485, оставляя 1 КДЛ и БКИ. Собирал также на другом пульте и КДЛ в офисе, всё тоже самое. Подозрение на то, что пульт просто не тянет настолько загруженную конфигурацию... И да, ещё столкнулся с проблемой, что насосная(Поток-3Н) не работает с разделами 800+, ломал голову полдня, перебил на 100+ разделы и всё заработало как часы. Конфигурацию прилагаю. Кто чего скажет? Случалось у кого то подобное?