Все. Спасибо. Разобрался. Проблема была с кнопкой очистки. )Mixail 51 писал(а):Подайте отдельно на плату 24 вольта, т.е на разъем CN2 должно подаваться только напряжение питания, в инструкции это схема подключения обозначена как "POWER SUPPLY", потом записывайте по инструкции, и уже после удачной записи подключайте плату к остальным модулям.
возможно узнать почему? загнулась "реле"... осложняется тем, что линий 14... из 20 это уже не первая "загнувшая"... а еще нужно проверить линий 5-6...pet-and писал(а):Релейная группа загнулась, видимо. Либо менять целиком плату, либо менять отдельно взятое реле, либо перекинуть линию на незанятые и успокоиться.
Вернуться в «Системы оповещения и трансляции»