У вас в конфигурациях приборов выбраны программы управления для релеAveryanov Sergey писал(а):Для этого в самих приборах была установлена тактика работы реле "не управлять".
Не соглашусь, на централизованное управление программы управления установленные в самом приборе не влияют, влияет только параметр "Управление реле 1...5", или как сказано в РЭ:Admin писал(а):У вас в конфигурациях приборов выбраны программы управления для реле
А вот что за проблема у нашего друга понять не могу, вроде все есть и в тоже время ничего нет.Если какое-либо реле прибора должно управляться сетевым контроллером (централизованное управление реле), то параметры «Управление реле 1…5» должны быть выключены у всех ШС для заданного реле.
Всё верно.Averyanov Sergey писал(а):вот именно, кстати вычитал на форуме тоже похожая тема, так там говорится ,что необходимо убрать перевзятие из тревоги. Правильно ли это? завтра попробую ради интереса
автоперевзятие из тревоги: Автоматический переход из режима «Тревога проникновения», «Тихая тревога» или «Пожар» в режим «Задержка взятия» при восстановлении ШС. Время восстановления равно численному значению параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», умноженному на 15
(в секундах)
У вас «Задержка перехода в Тревогу/Пожар» равна 1сек. Поэтому реле 15 сек и отрабатывает.Averyanov Sergey писал(а):секунд 15 реле держит и отваливается
Нужно быть осторожным при выборе.«Программа управления реле» определяет тактику управления реле от ШС (локальное управление) или исходное состояние реле после включения питания до первой команды управления реле от сетевого контроллера (централизованное управление).
При отсутствии связи реле со шлейфами «Программа управления» определяет только исходное состояние реле – состояние, в которое устанавливается реле при включении питания. В большинстве случаев для реле прибора, которое должно управляться централизованно, в приборе задается «Программа управления», предполагающая исходное состояние реле «выключено», например, программа 1 («Включить»). После включения питания прибора до команды централизованного управления, переводящей реле в состояние, соответствующее текущему состоянию связанных с реле разделов, может пройти некоторое
время. Поэтому если используется программа централизованного управления, предполагающая исходное состояние «включено», то целесообразно переводить реле в состояние «включено» сразу после включения питания. Для этого в приборе необходимо задать любую программу управления реле, имеющую исходное состояние «включено», например, программу 2 («Выключить»).
Произвёл те же действия,что и Михаил, убрал функцию "автоперевзятие из тревоги"Admin писал(а):А теперь подробнее о том что сделали. Какие именно изменения помогли?
А как слово Пожар в цитате из руководства?Mixail 51 писал(а):, ведь не зря разработчики заостряют внимание что это "перевзятие из ТРЕВОГИ", а не из пожара.
автоперевзятие из тревоги: Автоматический переход из режима «Тревога проникновения», «Тихая тревога» или «Пожар» в режим «Задержка взятия» при восстановлении ШС. Время восстановления равно численному значению параметра «Задержка перехода в Тревогу/Пожар», умноженному на 15
(в секундах)