Непрочитанное сообщение #1 Stimul » 10.08.2016, 21:00

Здравствуйте, столкнулся сразу с несколькими проблемами в УРВ при формировании отчета иногда не фиксирует вход сотрудника, а выход есть и в графе находился в здании к концу рабочего дня показывает что я находился в здании такого то числа от 14 до 24 часов как ему вздумается вход/выход формирует так же криво, т. е. захожу по карточке через турникет в 9:00 и выхожу в эту же минуту он мне выдает что я вышел на 3-4 часа позже. График работы выставлен для СКД с 05:00 до 23:59 для УРВ с 09:00 до 11:59 - C 13:00 До 18:00 в точках доступа указано СКД а в зонах доступа УРВ сотрудники разделены по подразделениям и к каждому подразделению присвоен УРВ, контроллеры стоят С 2000-2 2,01

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 11.08.2016, 04:18

Доброго дня!
Зоны доступа в с2000-2 прописаны?
Что за точки доступа - двери, турникеты, шлюзы?
В "подробном отчете" УРВ есть проходы, которые должны фиксироваться?
Какие настройки в модуле УРВ?

Stimul
Автор темы
Stimul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Stimul » 11.08.2016, 07:13

Зоны доступа в упроге прописаны
Точки доступа в здание турникеты, в самом здании еще несколько турникетов но они не выходят во внешний мир, все остальное двери с режимом вход/выход, проход.
Вложения
Безымянный.gif
Настройка модуля УРВ

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 11.08.2016, 07:25

Попробуйте так:
"Мягкие прогулы" - "от начала до конца"
"Если есть причина остуствия..." - "считать реально отработанное время"
"Запрет перехода через сутки" - "ограничить по первый и последний проход"

"Максимальное время внутри периметра" - от 12 до 24 часов

в АБД убрать галки со "свободного графика" и поставить на "запрете перехода через сутки"

еще:
в АБД:
вкладка "доступ" -> двери. Среди дверей выберите нужный турникет. В его свойствах зоны доступа на вход и выход соответствуют? Режим работы должен быть вход/выход. Реле должны быть назначены на вход 1, на выход 2 (или наоборот, но для турникета в АБД они должны быть разные).

вкладка "уровни доступа" -> УРМ сотрудники. Справа в этом же окне вкладка "доступ". Выделяете по очереди зону или дверь в окне ниже и смотрите, верно ли каждой из них назначено "окно времени" в окошке чуть правее.

В параметрах модуля "УРВ" на вкладке "расширенные" поставьте галку на поле "выводить полный подробный отчет о сотруднике".

Еще после тех или иных изменений в АБД нужно обновлять БД или перезапускать систему. Второе надежнее.

Если все верно а толку нет, то в Генераторе отчета среди шаблонов есть "Проверка корректности настроек дверей" сформируйте его и посмотрите есть ли ошибки.

Stimul
Автор темы
Stimul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #5 Stimul » 12.08.2016, 09:19

У меня еще такой вопрос, нужно ли прописывать в ручную через упрог окна времени ?

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 12.08.2016, 10:31

Просто необходимо

Добавлено спустя 1 час 29 минут:
Хотя нет. Они должны автоматически туда прописываться. Это касается окон СКД. Окна для УРВ прописывать не нужно. Достаточно того, чтобы они были в АБД.

Stimul
Автор темы
Stimul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Stimul » 12.08.2016, 15:25

Окна СКД у меня прописались туда автоматически и помимо него там есть шаблоны окон времени, вот мне интересно они как нибудь влияют на работу УРВ или нет. Сегодня откатил базу из резервной копии, внес изменения которые вы посоветовали, прошел по карте туда и обратно вроде показал правильное время решил понаблюдать пару дней.

Stimul
Автор темы
Stimul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #8 Stimul » 02.10.2016, 11:44

Здравствуйте! У меня такая проблема при прописывании сценария на Эвакуацию при пожаре дверь открывает на 10 сек и обратно блокирует, замки стоят магнитные, а считыватели показывают пожарную сработку, ОС стоит 7/64, Арм орион все подсоединено по РС 485

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #9 DruG » 02.10.2016, 13:29

а какой сценарий то? показали бы хоть его

Stimul
Автор темы
Stimul
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10.08.2016
С нами: 7 лет 7 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #10 Stimul » 02.10.2016, 16:16

Открытие свободного доступа при пожарной сработке и обратный сценарий Разрешение доступа

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #11 DruG » 02.10.2016, 17:00

а кто управляет дверью? с2000-2 или с2000-4? конфигурацию бы тоже увидить

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #12 Dmitr » 03.10.2016, 05:36

У меня такая же проблема. Считыватели на планах отображаются как открытые на свободный доступ (желтым цветом). А в реальности тоже в течение нескольких секунд дают пройти, а потом вообще не реагируют на карты, хотя остаются открытыми (желтыми) - это на турникетах. Что на стандартных сценариях (шаг открытие доступа), что при открытии из ОЗ. На дверях все работает корректно. В ТП Болида ответили, что такого не может быть. С наскока решить проблему не удалось. Искать причину дальше пока нет времени.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #13 DruG » 03.10.2016, 05:57

и тоже конфигурацию приборов с турникета и двери

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #14 Dmitr » 03.10.2016, 07:27

Да обычная конфигурация. Нет сейчас возможности выложить. Думаю, что и у Stimul там тоже ничего криминального... По крайней мере программно там ничего нельзя натворить такого, чтоб подходило под описанную проблему. Есть мысль, перебрать схему коммутации С2000-2 с контроллером турникета... возможно там с сопротивлениями монтажники что-нибудь натворили, но пока это только мысль...

zubkosa
zubkosa
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Системный администратор

Учет рабочего времени

Непрочитанное сообщение #15 zubkosa » 24.01.2017, 08:00

Добрый день! Помогите в решении проблемы. Учет рабочего времени не формирует стандартный табель. Ничего не обновляли, никакие работы не производились. Нажимаю сформировать в протоколе отображается событие и всё, никакого отчета нет. :zvez_ochki:
Вложения
Безымянный.png

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #16 Dmitr » 24.01.2017, 09:05

По хорошему нужно провести реиндексацию базы или удаление старых событий.
А на скорую руку можно так: перезагружаем комп, формируем отчет (если он не формируется - жмем кнопку формировать еще раз, если опять нет - еще раз и еще раз).
п.с.
Перезагружать надо сервер где установлена с база Ориона.

zubkosa
zubkosa
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #17 zubkosa » 24.01.2017, 10:24

А как провести реиндексацию базы или удаление старых событий??? Сервер перезагружал, много раз формировал так и не сформировался отчет.Так что на скорую руку не получается.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #18 Dmitr » 25.01.2017, 05:39

Что-то я на ветку не посмотрел. У Вас же Орион. База на Paradoxe?
Вроде там нет реиндексации. Не помню уже. Через "Мастера системы" можно удалить старые события.
Только сначала лучше сделать резервную копию.
А другие отчеты формируются или тоже пропадают? Если например какой-нибудь маленький отчетик на 1 человека/день попробовать?

zubkosa
zubkosa
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: Системный администратор

Непрочитанное сообщение #19 zubkosa » 25.01.2017, 09:12

Никакие отчеты не формировались ни на одного человека на день, вообще никак. Мастером чистил события, оставил 2 дня, все равно не работало. Сегодня пришел на работу и все само собой заработало...

Nikinsurb
Nikinsurb
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 07.10.2019
С нами: 4 года 5 месяцев
Профессия: специалист

Непрочитанное сообщение #20 Nikinsurb » 07.10.2019, 15:04

Не так давно стал получать жалобы от кадровика на некорректную работу УРВ.
Похожий случай был в мае. Теперь в сентябре. Просто в отчете у всех сотрудников несколько дней идут нули.