Приборы уж больно древние. Попробуйте скачать "лохматый" УПрог и записать конфигурацию снова. В некоторых случаях данная процедура помогает.megaaxel писал(а):приборы 1.10.
Присутствует. Я в него не ползал, но должно быть прописано, система же работает. При выключении режима ПИ приборы с "моими" адресами находит (пишет последовательно "Найден прибор №№").google писал(а):С2000М присутствует? В его конфигурации прописаны эти два прибора?
megaaxel писал(а):ЗАЧЕМ по RS-232 - хз, видимо для возможности программирования, или так надо для выбранного режима работы - не вникал.
это только для возможности его программирования, или компьютерно-программная часть системы как-то взаимодействует с конфигурацией этого прибора?google писал(а):Так надо. Пульт к компу подключается через 232-ой интерфейс.
Это стандартная схема подключения пульта к ПК. Через 485 вы не сможете управлять пультом, Орион также не сможет общаться с пультом по 485.megaaxel писал(а):это только для возможности его программирования, или компьютерно-программная часть системы как-то взаимодействует с конфигурацией этого прибора?
Перезагрузите ОЗ.megaaxel писал(а):направление в УРВ не поменялось, видимо надо перезагрузить ОЗ или само ядро сервера?
да, это помогло, спасибо!google писал(а):Перезагрузите ОЗ.
это просто не надо хранить ключи в приборах, или где-то нужно убрать галочку?google писал(а):Да, такой режим существует. В таком виде ключи будут прописаны в АБД и решение о предоставлении / непредоставлении доступа будет решать Орион.
Вернуться в «АРМ Орион Про версии до 1.20»