с 2000-2 и считыватели MATRIX-IV

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


qwest
Автор темы
qwest
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 qwest » 19.02.2015, 16:24

Требуется помощь в следующем вопросе.Имеется БОЛИД С2000 ETHERNET ,к нему по RS-485 подключен БОЛИД С2000-2 (версия 2.01), к нему ,в свою очередь, подключен считыватель MATRIX -IV (мод. RF) по протоколу Wiegand либо Dallas TM , управление радиобрелком IL-100.
Проблема в том что невозможно получить код ключа в программе UPROG и записать в С2000-2. (считыватель реагирует на брелок но код не передаётся в UPROG)
Использовались оба протокола Wiegand и Dallas TM.
При этом подключенное УД по протоколу Dallas TM , без проблем считало "таблетку" 1990А .
Есть подозрение что данный считыватель не работает с БОЛИД.

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #2 Leonid » 27.02.2015, 18:59

Может вы и правы, но все ли варианты перебрали?
В режиме Wiegand выход контроллера Data0 подключается к входу D0-1 контроллера и Data1 к входу D1-1.
Цвета не перепутали?
В режиме TM Data0 подключается к входу D0-1 контроллера, Data1 закорачивается на землю у контроллера, а по схеме С2000-2 у считывателей Парсек он закорачивается на Data0, а вход D1-1 не используется.
Также возможно у вас считыватель принимает код кнопки с кодом ТМ брелка, эту опцию надо отключить.
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

qwest
Автор темы
qwest
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19.02.2015
С нами: 9 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 qwest » 06.03.2015, 22:30

Действительно,Leonid, достаточно было отключить опцию передачи кода кнопки в настройках считывателя и все заработало!
Спасибо огромное!

Leonid
Leonid
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 216
Зарегистрирован: 29.01.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер
Откуда: Tagan-York

Непрочитанное сообщение #4 Leonid » 07.03.2015, 14:03

Пожалуйста!
Мой сайт по слаботочным системам www.konbez.com

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #5 DruG » 17.11.2016, 09:32

интересно, а кто-то сталкивался с ситуацией, когда с matrix iv rf прилетают от уже известных брелоков левые коды? т.е. нажали кнопку прилетел один код, ещё раз нажали - уже другой код (а может и нормальный прилететь) :du_ma_et: