Так что тут ни чем не удивили и нужно "отдать должное" тому кто закладывал эти датчики в проект, по идее должно сбрасываться, ведь в характеристиках прибора прописано что после сработки датчика он сбрасывает питание на 3 секунды. Могу порекомендовать воспользоваться пунктом из РЭ на С2000-4:1.5 Дежурный режим извещателя отображается прерывистым свечением встроенных световых индикаторов. Режим «Пожар» отображается постоянным свечением встроенных световых индикаторов. Извещатель возвращается из режима «Пожар» в дежурный режим при снятии напряжения питания на время до 3 с.
Если при взятии на охрану ШС его сопротивление меньше нормы, например, в ШС сработал дымовой пожарный извещатель, то блок автоматически "сбрасывает" ШС (снимает на 3 с напряжение питания данного ШС). Блок также "сбрасывает" ШС при перезапросе срабатывания нормально-разомкнутого (дымового) пожарного извещателя в ШС типа 1 и 2.
Параметр "Задержка анализа ШС после сброса" позволяет включать в ШС блока извещатели с большим временем готовности (временем "успокоения"). Если после "сброса" питающийся по ШС извещатель значительное время переходит в дежурный режим (значительное время имеет повышенное потребление тока), то необходимо установить для данного входа "Задержку анализа входа после сброса", несколько превышающую максимальное время готовности включенных в ШС извещателей.