Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 12.03.2017, 19:56
Поняли правильно, при сработке двух датчиков прибор перейдет в режим "Пожар", при сработке одного будет режим "Внимание" в течении времени указанного в параметре "Задержка перехода в тревогу/пожар, с", если поставить 255 сек, то прибор так и будет висеть во Внимание пока не сработает второй датчик, если указать например 30 сек, то при сработке одного датчика через 30 сек прибор перейдет автоматически в Пожар, но...
Все это будет работать при условии правильного подбора дополнительных сопротивлений, которые исходя из вашего сообщения подобраны не верно, я имею в виду фразу что при сработки двух датчиков у вас прибор остался во внимании. Так что копайте в сторону добавочных сопротивлений, какой кстати номинал установили?
Не ошибается только тот кто не работает.