Приветствую. Подобной Тоже сталкивался. 4 дня ломал голову)) , менял датчики, ручники, в Упроге все нормально.. КДЛ рабочий. В итоге проблема была в ДПЛСке, и в этом ДПЛСке присутствовал паразитный ток (и что интересного Мультиметром не проверишь, с мультиметром всё показывает НОРМАЛЬНО и на "КЗ" тоже номально... короче все норм.). Этот паразитный ток протекал по ДПЛСке, тоесть проводочек от ДПЛСки сплющили и он касался своей одной жилки на потолок, а потолок металлический. Когда исправил, обрадовался - Ура.. ))Dune писал(а):как излечится от этой проблемы
Относительно питания прибора если замерять, то обнаруживается.Astana писал(а):...и что интересного Мультиметром не проверишь...
Добрый день Михаил) . Можете поподробней. Если в линии ДПЛС есть: ДИПы, ИПРы, СПшки, и в линий косяк, проводочек сплющен и касается металлического потолка (не КЗ) и как найти мультиметром? и что он должен показывать мультиметр, Вольтаж??Mixail 51 писал(а):Относительно питания прибора если замерять, то обнаруживается.
Astana писал(а):и что он должен показывать мультиметр, Вольтаж??
...или от мультиметра один конец клеща на ДПЛС ("+" или "-"), а второй клещи мультиметра на металлический корпус здания. так??Mixail 51 писал(а):Относительно питания прибора если замерять, то обнаруживается.