РИП-24 исп. 56

FORUM_NAME: Прочие приборы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Jeff » 31.08.2017, 14:42

Следующая проблема.
Установили на трех объектах РИП-24 исп. 56.
С двумя батареями 12вольт 24 А/ч, соединенных последовательно.
В настройках прибора указана емкость 40 А/ч
На всех трех через какое то время зажглась "Авария"
Отключил "события по АКБ"
На одном через какое то время снова появилась Авария.
Залез через Uprog , перезалил конфигу , Авария отключилась.
Вчера, со слов охраны, раздался щелчок и "авария" зажглась снова.
Вопроса два - что это может быть и возможно ли сбросить данную неисправность например с пульта?

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 31.08.2017, 14:52

Jeff, почему в настройках указали емкость 40 А/ч? Ставьте 26 А/ч.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #3 MadHacker » 31.08.2017, 14:55

А почему 26 если батареи на 24 :/

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Jeff » 31.08.2017, 14:57

Исходили из того, что РИПу нужна батарея на 40А/ч . А получается две по 24
Тем более если тест АКБ отключен
Да и на двух объектах то нормально,а тут какая то хрень
Как вариант там входное напряжение пляшет

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 31.08.2017, 15:01

MadHacker писал(а):А почему 26 если батареи на 24 :/
Потому что в настройках только 40 и 26 :-)

Jeff писал(а):Исходили из того, что РИПу нужна батарея на 40А/ч . А получается две по 24
У вас последовательное соединение. При таком соединении суммируется напряжение, но никак не емкость. Емкость суммируется при параллельном подключении. Но в таком случае уже не суммируется напряжение. Как-то так :nez-nayu:

Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Jeff, и что значит
Jeff писал(а):зажглась "Авария"
?
Вариантов "зажигания" этого индикатора несколько, и каждый означает что-то своё. Так же неплохо бы указать, как именно пищит зуммер.

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #6 MadHacker » 31.08.2017, 15:05

google писал(а):Потому что в настройках только 40 и 26
Мда... Весело. Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40. Остальным не очень будет :/ Надо будет как нибудь спросить у разработчиков как с таким ЗУ справляется...

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Jeff » 31.08.2017, 15:05

Я всегда говорил, что я тупой. Никто не верит.
Но если тест на АКБ отключен, то на что еще может ругаться РИП
и как можно "сбросить " аварию? Или он самотестируется и только когда проблема
исчезнет, то перестанет моргать и Авария?
Зуммер молчит как ягненок

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #8 google » 31.08.2017, 15:09

MadHacker писал(а):Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40
Батареи могут быть любой емкости. Но товарищи решили не следовать указаниям рук-ва на прибор, где чёрным по белому написано
две батареи «Delta» DTM1240 (12В, 40A*ч) или DTM1226 (12В, 26A*ч), или других фирм с аналогичными параметрами

Jeff писал(а):то на что еще может ругаться РИП
Я ж говорю, напишите как конкретно моргает индикатор и какой

Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
MadHacker писал(а):Мда... Весело. Тогда по идее и батареи могут быть только 26 или 40. Остальным не очень будет :/ Надо будет как нибудь спросить у разработчиков как с таким ЗУ справляется...
Всё верно! Чуть выше я не дочитал и поторопился с ответом, но смысл тот же ))

Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Jeff писал(а):Или он самотестируется и только когда проблема
исчезнет, то перестанет моргать и Авария?
По идеи так и должно быть

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #9 Jeff » 31.08.2017, 15:19

Да все просто - объект в области и до него ехать 4 часа в деревне.
Зуммер молчит, лампочка "авария" просто светится.
P.S.Как я понимаю придется тупо ехать и тупо мерить входное напряжение.
Чудес на свете не бывает
Тем более что тест на АКБ отключен и ругать на АКБ он не должен. Значит проблема никак не в этом

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #10 google » 31.08.2017, 15:24

Тогда что-то странное. В инструкции нет состояния индикатора "Авария" - просто светится. Надо всё таки поточнее узнать как и чем именно сигнализирует РИП.
Спойлер
Безымянный.jpg

Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Но для начала выставьте в настройках емкость 26 А/ч, может после этого авария самоустранится.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #11 Jeff » 31.08.2017, 15:30

Смотрел я эту табличку. И после этого полез на форум))))))

Нашли телефон охранника. Позвонил ему и выяснилось что
АВАРИЯ МИГАЕТ -АКБ мигает , но зуммер молчит))))
Но лучше поехать самому((

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #12 google » 31.08.2017, 15:47

Jeff, кстати, неопознанная индикация на РИПе и у меня встречалась, правда модель другая, может это у них семейное :-)
Вот моя тема http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=82&t=3538
Я че только не делал, и в ТП тоже писал, правда не помню, что они мне ответили. А так в приницпе, РИП работал и свои функции выполнял.
В итоге я отключил звуковую сигнализацию и так и оставил. Висит он в отдельном помещении и своей цветомузыкой никого не напрягает :-):

Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Jeff писал(а):АВАРИЯ МИГАЕТ -АКБ мигает , но зуммер молчит))))
Ну судя по табличке, всё равно ничего не подходит :-)

Но вот кому-кому, а охраннику я бы вообще верить не стал, они же все слепые, глухие и ничегонепонимающие :-)
Единственное правильное решение
Jeff писал(а):поехать самому

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #13 Jeff » 30.09.2017, 20:33

Съездил. Все там нормально у меня выставлено по аккумулятору. Что было хрен его знаю.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #14 Jeff » 23.10.2017, 15:58

Приехал на один объектов. Горит "авария". Скачал упрогом конфу. Ничего не меняя залил назад. Все исправилось.
Вложения
кантемировская.cnu
Пример
(298 байт) 215 скачиваний

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #15 DruG » 23.10.2017, 18:39

а я с похожей бедой обратился в ТП, дали прошивку 1.01. Но она на РИП-12 исп.56
Беда там была очень заковыристая - если считать параметры упрогом, то было видно что сетевое напряжение уходит за все разумные пределы, хотя другие приборы в это эе время показывают норму, и откорректировать показания вольтметра РИПа никак не удавалось. Прошивка помогла подправить косяк с корректировкой - Авария более не донимает. Попробуйте тоже проверить.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #16 Jeff » 24.10.2017, 17:42

Спасибо. Попробую. Но очень похоже, что прибор неадекватно измеряет параметры питания на вводе.

Jeff
Автор темы
Jeff
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 14.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #17 Jeff » 31.10.2017, 15:50

Один РИП перепрошился нормально. Подключался напрямую через USB-485. Пока все нормально
Второй не удалось перепрошить. Загрузка прошивки в прибор шла как то быстро после чего РИП начинал пищать и прекращал работать
на выдачу 24В. Лечилось перезапуском по питанию с отключением аккумуляторов. Подключался с компа через пульт.
Третий уходил в неисправность как и второй , но сброс по питанию ничего не решил. Прибор отправлен в ремонт.


Вернуться в «Прочие приборы»