Рупор исп.01 линия неисправность

FORUM_NAME: Рупор исп.01
Описание: Прибор речевого оповещения Рупор исп.01
Справочная информация, руководства, прошивки для Рупор исп.01
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Alexey89
Автор темы
Alexey89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Alexey89 » 02.09.2017, 21:06

Добрый всем вечер.
Пришла бяда на рупор исп 01.
Мигает синхронно линия и неисправность жёлтым цветом. До некоторого времени рупор был исправен и всё работало. Отключили линию, прозвонили на наличие КЗ, все чисто... При отключении кабельной линии индикация не меняется и продолжает мигать.
Посоветуйте, как сбросить данную ошибку и вчем может быть проблема? Есть пульт, но он находиться в запретной зоне, в которую не пускают злые эксплуатационщики, они кстати проблему не смогли решить...
Может есть какая волшебная комбинация на сброс данной ошибки?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 03.09.2017, 03:40

если взять по аналогии с Рокотом, то там неисправность линии будет моргать, если убрать или добавить динамик, т.к. сопротивление линии изменится и нужно просто перекалибровать прибор. Может и у вас такая же бяда? ну а когда вы отключаете кабельную линию, то тем более агрегат считает, что настал капец и всё пропало - в прямом смысле, динамики потырили))
КЗ нету - уже хорошо, а теперь проверяйте на обрыв, чтобы все оповещатели были на месте, и всё работали и попробуйте откалибровать прибор заново

Alexey89
Автор темы
Alexey89
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12.11.2015
С нами: 8 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Alexey89 » 03.09.2017, 06:48

Динамики на месте и все целые)
Вот процесс калибровки интересует. Нужно залазить через упрог или ппрог? До пульта не пустят... Или можно как-то через плату?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #4 DruG » 03.09.2017, 19:13

нужно читать РЭ на прибор ;)
вот например описание неисправности Линии: Вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц - КЗ линии оповещения, выход выключен.

Режим «Определение состояния АС» служит для проверки функционирования АС. Для перевода блока в режим «Определение состояния АС» необходимо на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия» начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.

а ещё в руководстве есть "Проверка работоспособности блока", там много полезного можно взять