Индикатор "Табло". Мигает красным.

FORUM_NAME: С2000-АСПТ
Описание: Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000-АСПТ
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-АСПТ
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #1 ffkot » 30.10.2017, 17:25

Приветствую.
Вопрос простой на первый взгляд, но я не нашел описания данной индикации в паспорте.
Может Вы подскажете?

Суть: При первом и последующих включениях после установки (программирование не производилось) индикатор "Табло" мигает красным, ему в такт звучит звуковой сигнализатор. Частота примерно 1 раз в секунду. Что это за режим? Спасибо.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 30.10.2017, 18:37

Когда индикатор ТАБЛО мигает красным это означает "Индикация включения СО1, СО2". (РЭ на прибор стр.9)
А вообще наверное лучше запрограммировать прибор сначала, а потом играться с ним, ведь мало что потом вылезет. :-):
Не ошибается только тот кто не работает.

ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #3 ffkot » 31.10.2017, 10:28

Спасибо за ответ.
Стр. 10 Вы имели в виду? )
Я ее смотрел, но тут непонятно описано. Должен ли индикатор "Табло" гореть красным постоянно, когда включен СО1 или СО2? Или он должен мигать в такт включению самих выходов СО? Должен ли при этом звучать внутренний зуммер?

По поводу программирования - в целом согласен. Но пока с ним никто не игрался, только включили. Даже пусконаладку не делали фактически. Только
нажатие клавиши "Сброс" не помогает. Индикатор "Табло" продолжает мигать и зуммер продолжает периодически пищать в такт индикатору )
Что это может быть за режим?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 31.10.2017, 10:49

ffkot, индикатор "Табло" работает в такт выходам СО1 и СО2, нажмите на кнопку "Табло", по идее должно выключиться.
Не ошибается только тот кто не работает.

ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #5 ffkot » 31.10.2017, 10:53

Вот этого ответа я и ждал. Спасибо. )
Нажимал, он включается желтым на постоянку. Что соответствует, видимо, выключению выходов СО.
Вопрос тогда почему индикатор "Табло" мигает красным, когда нажимаешь "Сброс" и выходы "СО1" и "СО2" по идее не должны быть активными, так как нет тревоги )

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 31.10.2017, 10:57

ffkot, "Желтый" означает неисправность цепей СО1 и СО2, поэтому у Вас внутренний зумер и пищал в такт работе, означая неисправность.
Резистор на 1кОм или диод повесьте на эти выходы и неисправность должно пропасть.

P.S: диод подключать: катодом на "+", анодом на "-".
Не ошибается только тот кто не работает.

ffkot
Автор темы
ffkot
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 21.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: монтажник-инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #7 ffkot » 31.10.2017, 11:25

у меня выходы подключены через МПН согласно РЭ. )

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
И желтый у меня просто горит постоянно. Что согласно РЭ показывает именно "Отключение". Неисправность отображается мигающим желтым )