реакция нужна следущая: нужно чтобы дверь открывалась с карточки с обеих сторон и открывалась при срабатывании пожарной сигнализации. Такой замок первый раз вижу поэтому и задаю такой вопрос.DruG писал(а):и кстати, а какой реакции вы ждёте от моторизованного замка
Вот что значит выделенное жирным? Фиксируются в том положении, при котором произошло пропадание напряжения?Когда дверь закрыта и задержка/ электрическое управление выключены, оба
ригеля защёлкнуты. В случае обрыва питания оба ригеля всегда фиксированы.
а с2000-2 конкретно что может включить/отключить в моторизованном замке? толковых инструкции я не смог найти, а по картинкам самое простое это замыкать два контакта на контроллере, есть ли там "пожарное" открытие тоже не очень понятно - для этого, лично я бы на столе собрал схему и разобралсяpet-and писал(а):Я как-то не понимаю предмета спора.
Ничего, кроме замка. А что ещё нужно?DruG писал(а):а с2000-2 конкретно что может включить/отключить в моторизованном замке?
Из опыта.DruG писал(а):Откуда информация про красненький и зелёненький?
Контроллер (сам ни разу в руках не держал) я полагаю, что нет. А вот обычные электромеханические замки, то вещь, по полтора, два миллиона открываний, а потом в хлам.DruG писал(а):они своих денег хоть стоят?
я не понял от куда подать сигнал? с КПБ подать сигнал на клемы контролера 16и18? и будет КЗ... или пожар))) вы это имеете ввиду?DruG писал(а):напрямую с КПБ можно, но всего один раз а так, для сопряжения КПБ и различных устройств (которым нужен только NO-COM-NC) используют УК/ВК (странно, что ваш человек этого не сказал), так вы можете подать сигнал на те же самые контакты 16-18 или наоборот разрывать питание с контроллера.