Не записывается конфигурация прибора С2000-PGE программой C2000PGETools

FORUM_NAME: С2000-PGE
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


sergey1234
Автор темы
sergey1234
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 sergey1234 » 20.06.2016, 21:42

С2000-PGE(вер 1.00) Выпуск 26.03.2014г. Перепрошит на Версию:1.10-1.13.Не записывается конфигурация прибора С2000-PGE программой C2000PGETools.Все перепробовал. Сохраняеться:Файл "BIN-44,0 КБ.---пустышка?... Другие варианты: Пишет нет связи с прибором? Как правильно сохранить(записать) конфигурацию прибора С2000-PGE программой C2000PGETools ? Для последующей записи в прибор на случай сбоя или выхода из строя С2000-PGE...

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #2 Phoenix » 20.06.2016, 22:23

У меня считывает. Записывать не пробовал. Указали технологический порт прибора 25000?

sergey1234
Автор темы
sergey1234
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 sergey1234 » 20.06.2016, 23:08

Да:IP-адрес 192.168.0.10. Порт технологический:25000

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #4 Vse » 21.06.2016, 09:02

sergey1234, крышка прибора открыта? В настройках разрешено конфигурировать при открытой крышки прибора?

sergey1234
Автор темы
sergey1234
Автор темы
Репутация: 2
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 05.04.2016
С нами: 7 лет 11 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #5 sergey1234 » 21.06.2016, 21:25

Да открыта! Режим Ведомый(Slave) пульт С2000М-вер 2.07.Джампер стоит ХР2. Конфигурация записываетья .Пробовал несколько раз.Добавлял: Разделы.Входы.Но как было: (Сохраняеться:Файл "BIN-44,0 КБ.---пустышка?...)так и остаеться.Не прибавляеться обьем файла.При его открытии -заводские установки и адрес 127(С2000-PGE)???
Если взять изначально.Неудобная программа:Конфигурация и запись только при рабочем приборе.Нельзя создать конфигурацию как в Pproge с С2000М и Uproge - сохранить и загрузить в любой(выбрав изначально версию прибора) прибор!!!
Обращался в техподдержку.В Поддержке обещали поработать над этим в будущем, и ТИШИНА...

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 22.06.2016, 09:01

sergey1234, на официальном сайте нет новых "прошивок". Где брали? И почему перепрошили?

Phoenix M
Аватара
Phoenix M
Возраст: 42
Репутация: 108
Сообщения: 579
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 11 лет 6 месяцев
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #7 Phoenix » 22.06.2016, 09:58

Vse, прошивка есть в партнерском разделе. Ищите там по "1.10-13".

sergey1234, а в пути сохранения файла есть кириллица? Попробуйте сохранить в корень какого-нибудь диска.
Какой коммутатор между прибором и компьютером?

MAX232
MAX232
Репутация: 0
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #8 MAX232 » 25.01.2018, 17:57

Поставил последнюю версию софта Прошивка вер. 1.11-19 для c2000PGE
нашел трабл что первый адресат непредсказуемым образом постоянно отключается , т.е. в настройке ПРОТОКОЛ устанавливается "отсутствует".
Службе поддержки давно сообщал об этом - они об этой проблема знают уже несколько месяцев, но новой прошивки до сих пор нет.
А может и есть, но они ее не выкладывают. Такое бывает.
Может есть у кого новая прошивка ?

Shym
Shym
Репутация: 11
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #9 Shym » 25.01.2018, 18:17

По поводу свежей прошивки, почитайте тут: https://partners.bolid.ru/forum/forum_609.html

В самом конце, есть ссылка на новую прошивку и диалог по обновлению, на 19 надо не обновлять, а записать программу.

MAX232
MAX232
Репутация: 0
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #10 MAX232 » 25.01.2018, 18:49

Shym писал(а):По поводу свежей прошивки, почитайте тут: https://partners.bolid.ru/forum/forum_609.html

В самом конце, есть ссылка на новую прошивку и диалог по обновлению, на 19 надо не обновлять, а записать программу.
Нашел ссылку там на версию 1.11-25 , но к сожалению если по ней перейти - "файлы удалены"
Но инету ищу строку "1.11-25" . нигде больше не находит

p.s. На указанном вами форуме помогли со ссылкой.
Вложения
С2000-PGE 1.11-25.rar
(1.94 МБ) 209 скачиваний

Shym
Shym
Репутация: 11
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 22.02.2016
С нами: 8 лет 1 месяц
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #11 Shym » 25.01.2018, 19:28

MAX232 писал(а):
Shym писал(а): p.s. На указанном вами форуме помогли со ссылкой.
Ну дык я и помог)))

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #12 Vse » 02.02.2018, 10:01

Источник: https://partners.bolid.ru/forum/forum_13315.html

....Прибор временно снят с производства. Ориентировочное время начала поставок новых устройств - конец весны 2018го. Подбирайте замену вроде УО-4С или С2000-ИТ, С2000-Ethernet.

MAX232
MAX232
Репутация: 0
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 21.12.2015
С нами: 8 лет 3 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #13 MAX232 » 07.02.2018, 10:24

Хочу сообщить, что после установки 25 прошивки все найденный мной лаги отсутствуют.
Появились новые события от датчика затопления, перестал отключаться первый адресат.
Уже 2 недели - полет нормальный

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #14 Vse » 07.02.2018, 16:23

MAX232, спасибо за информацию.

deosxf
deosxf
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.09.2023
С нами: 6 месяцев 20 дней
Профессия: Мастер-фломастер

Непрочитанное сообщение #15 deosxf » 07.09.2023, 18:43

Ребята, всем привет. Подниму ветку. Нужен файл формата .bin из папки "Temp" создаваемой программой C2000PGETools.exe. После проседания питания перестал работать С2000-PGE, хочу зашить в него прошивку из утилиты. Сам выдрать не могу, так как нет 2 такого прибора.
Из всех архивов пытался найти файл, нет там ничего, файл с расширением .hex какой-то не правильный и программа не принимает его, ругается на него.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #16 Vse » 19.10.2023, 11:13

deosxf, добрый день. Какая версия С2000-PGE? Может аппаратная часть неисправна?

Изменение прошивки осуществляется через утилиту «C2000-PGE Tolls».
Описание работы с утилитой описано в сооветствующем разделе руководства на прибор.
прошивка на сайте-
https://bolid.ru/files/373/566/S2000_PGE_isp1_v1_03_30_10_2020_13_15.zip