Не уверен. Был случай - менял прибор. Сигнал 20П на аналогичный, но опыта мало, а кроме техподдержки никто не отвечает. Я весь день пытался С2000 перепрошить. Плюнул и вернул старый прибор. Он заработал.DruG писал(а):всё таки лучше обновить, тем более сейчас 3.04 версия есть, а уже потом можно смело пинать ТП, чтобы у них отмазок не было больше ;)
Со связкой С2000-М вер. 3.0х и РПИ не всё так гладко, возможно стоит и обновиться до 3.04.Stratocruiser писал(а):Всем привет. Сегодня столкнулся с такой ситуацией - попытался подключить С2000-4 по радиоканалу через С2000-РПИ. После настройки и выхода из режима программирования С2000М выдал на дисплее подмену прибора и потерю прибора.
Отключаю РПИ - Сигнал 10 работает. Подключаю - подмена прибора. Адреса менял. Их там всего 3. С2000М - первый, Сигнал10 - второй, С2000-4 с 3 адреса поменял на 4. Не помогло.
Проверял работу С2000-4 без Сигнала 10 - С2000М его видит и читает АЦП на шлейфе. Посмотрел видео на эту тему. Программа Settings-RS485 приборы видит, но зайти в параметры не даёт.
В техподдержке, как обычно, сказали, что нужно обновить версию прибора. Но он новый. 3.01 или 3.03. Может, кто-нибудь уже сталкивался с такой ситуацией? Куда копать?
А возможно в конфигурации изменить версию прибора? По ссылке выше прочитал, что получилось прописать через Settings RS-485 версию прибора 2.07. Но у меня программа не даёт зайти в параметры. То есть, Settings RS-485 приборы видит, но изменять настройки не даёт...Со связкой С2000-М вер. 3.0х и РПИ не всё так гладко, возможно стоит и обновиться до 3.04.
Пульт должен быть подключен по RS-485. (не напрямую к COM порту, а через преобразователь). Кроме того он должен быть переведен в режим программирования.Stratocruiser писал(а):Settings RS-485 приборы видит, но изменять настройки не даёт...
Недавно прописывал все параметры в версиях пультов 3.01 и 3.02. прошло без всяких танцев с бубнами.Stratocruiser писал(а):прочитал, что получилось прописать через Settings RS-485 версию прибора 2.07
Пульт был подключен через С2000-USB в режиме программирования. Settings RS-485 приборы видит, но изменять настройки не даёт... Не доступна кнопка параметры.Dmitr писал(а):Пульт должен быть подключен по RS-485. (не напрямую к COM порту, а через преобразователь).
Как это сделать?Dmitr писал(а):Недавно прописывал все параметры в версиях пультов 3.01 и 3.02. прошло без всяких танцев с бубнами.
Спасибо огромное! Именно это и помогло. Я хотел уже С2000М перепрошить на версию 3.04.pet-and писал(а):В папке с программой поправьте файл params.cfg