Пульты версий 3.0х поддерживают скорости до 115200 бод. На полную запись и считывание конфига, правда, это не очень сильно влияет, но все-таки.Vse писал(а):Для протокола "Орион ПРО" скорость 9600 бод и 19200 бод .
Просто я это прочел и решил, что Орион Про можно выставить и без АРМ. То есть повышать скорость на 2 версии пульта бесполезно?Serafym писал(а):2. установить в пульте протокол - Орион-про ес-но если есть АРМ то и там тоже
Не очень внимательно читали инстракшн. Протокол обмена пульта и АРМ выбирается. Если пульт в режиме "ПИ-резерв", то протокол обмена - Орион, ежели "Компьютер" - ОрионПро.Georgy писал(а):пробовал. В меню с2000м нету переключения Орион на Орион Про.
Я не знал, Компьютер это и есть Орион Про. Но все же как я писал, в пульте выбрал Компьютер, везде выбрал Орион Про, скорость 19200, но приборы не видятся Pprogомpet-and писал(а):Не очень внимательно читали инстракшн. Протокол обмена пульта и АРМ выбирается. Если пульт в режиме "ПИ-резерв", то протокол обмена - Орион, ежели "Компьютер" - ОрионПро.Georgy писал(а):пробовал. В меню с2000м нету переключения Орион на Орион Про.
А я загонял в программирование пульт, получается, это не нужно, и скорость будет выше?pet-and писал(а):Настройки порта в ППроге надо привести в соответствие с тем, чего вы хотите добиться.
Вкратце:пульт (версия не ниже 2.06) в режиме "Компьютер", скорость порта - 19200; ППрог: протокол ОрионПро, скорость - 19200. Запись и считывание конфигурации без лишних телодвижений
Пульт (версия любая, режим работы любой) загнать в режим программирования; ППрог: протокол Орион, скорость - 9600 (установиться сама, по умолчанию)
Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя