СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Можно.СП 5.13130.2009 писал(а):13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
pet-and писал(а):СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Я этого и не утверждал.Saimak писал(а):Мне кажется что данное требование СП6 не распространяется на систему пожарной сигнализации и оповещения.
А вот этого делать нельзя.energolit писал(а):А если в этот лоток ещё охранку со СКУДом запихать, норм будет?
pet-and писал(а):А вот этого делать нельзя.