Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, допускается ли прокладка шлейфов ДПЛС и сирен оповещения (+24В) в одном лотке?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 12.04.2018, 13:53

СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
СП 5.13130.2009 писал(а):13.15.14. Не допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.
Можно.

energolit
Автор темы
energolit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 energolit » 12.04.2018, 14:29

Спасибо ) А если в этот лоток ещё охранку со СКУДом запихать, норм будет? ))

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 12.04.2018, 14:45

СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

energolit
Автор темы
energolit
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 energolit » 12.04.2018, 14:59

Жаль. Придется 2 лотка параллельно пускать ) Спасибо )

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #6 Saimak » 16.04.2018, 20:20

pet-and писал(а):
СП 6.13130.2013 писал(а):4.14. Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

А справедливо ли объединять понятия пожарной сигнализации и систему противопожарной защиты? Ведь в 123ФЗ эти понятия разделены. Мне кажется что данное требование СП6 не распространяется на систему пожарной сигнализации и оповещения.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 17.04.2018, 08:54

Saimak писал(а):Мне кажется что данное требование СП6 не распространяется на систему пожарной сигнализации и оповещения.
Я этого и не утверждал.


energolit писал(а):А если в этот лоток ещё охранку со СКУДом запихать, норм будет?
А вот этого делать нельзя.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #8 Saimak » 17.04.2018, 17:12

pet-and писал(а):А вот этого делать нельзя.

Так почему нельзя? Приведенная ссылка на СП6 распространяется только на кабельные линии систем противопожарной автоматики. Если строго этому следовать то и проводка АУПС и СОУЭ не может быть проложена совместно с противопожарной автоматикой.