Непрочитанное сообщение #1 maces » 19.04.2018, 09:11

Доброго дня коллеги!
Возник вопрос по управлению и блокировке управления разделами с БКИ...
Имеется шкаф управления клапанами ОЗК, в нем установлен : Сигнал-20п, СП-1, С2000М(v.3.03), С2000-БКИ(v.2.40).
Принцип действия автоматики: клапана всегда открыты, при изменении технологического шлейфа отвечающего за сигнал "ПОЖАР" автоматика включается и клапана закрываются.
Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Авто управление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
И это что у нас получается, что при ручном режиме можем открыть/закрыть клапана, НО и при пожаре мы тоже можем управлять этими клапанами :sh_ok:
Так вот сам вопрос: как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
Сразу оговорюсь, что на объекте не используются ключи MEMORY, просто установлены права доступа на эти разделы.
Или может каким то другим способом можно реализовать эту функцию, сценарий например???
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ОТВЕТЫ И ПОМОЩЬ!

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 19.04.2018, 09:36

Доброго утра! Покажите конфиги приборов

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 maces » 19.04.2018, 11:48

не как не пойму где смотреть...

Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Аааа, если Вы про прогу, то вот...
тут
Вложения
ОЗК-5.rar
PProg
(1.74 КБ) 107 скачиваний
ОЗК-5 БКИ.bconf
UProgFree
(8.46 КБ) 126 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 19.04.2018, 12:35

maces писал(а):как организовать запрет управления разделами с С2000-БКИ при изменении технологического шлейфа Пожар?
Без ТМ никак. Уровни доступа на ходу не меняются, статус - действует/не действует также не изменить.

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #5 maces » 19.04.2018, 13:19

Печально...
может сценарий какой поможет :cry_ing: ???
Типа при нарушении такого то шлейфа запретить удаленное управление такими то разделами???)

ПО ПОВОДУ ТМ: правильно я понимаю, если использовать ТМ, то можно настроить так, что управление будет происходить, только после того как будет приложен ключ?) т.е. диверсант не имея ключа при пожаре не сможет открыть(управлять) клапанами и т.п. ????

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #6 google » 19.04.2018, 13:27

maces писал(а):Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Авто управление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
А куда подключен этот переключатель? Каков принцип его работы.

ЗЫ. Конфиги пока не смотрел

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 19.04.2018, 13:31

maces писал(а):управление будет происходить, только после того как будет приложен ключ?
Да, именно так.

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #8 maces » 19.04.2018, 14:28

google писал(а):
maces писал(а):Так-же на дверце шкафа имеется переключатель Ручн/Авто управление клапанами (Авто - закрытие при ПОЖАРе, Ручн - опробование закрытия клапанов по одиночке с кнопок БКИ).
А куда подключен этот переключатель? Каков принцип его работы.

ЗЫ. Конфиги пока не смотрел

По ТЗ должен быть АВТО режим, который закрывает клапана при ПОЖАРе, --- ВСЁ РАБОТАЕТ!
И режим АВТО для проверки клапанов (закрыт/открыт) со шкафа. --- ТОЖЕ РАБОТАЕТ...
Но и в режиме АВТО тоже управляется с БКИ открытие/закрытие Клапанов(чего конечно не должно происходить))))
А переключатель тупо посадили на шлейф технологический Сигнал-20П и к этому шлейфу назначено реле, которое переключается НО/НЗ, т.е. при АВТО норм технолг. шлейф-горит зеленая лампа на шкафу.... а если переключаешь на РУЧН, то технол. шлейф нарушен - горит красная лампа...
как то так...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 19.04.2018, 14:36

maces писал(а):Но и в режиме АВТО тоже управляется с БКИ открытие/закрытие Клапанов(чего конечно не должно происходить))))
Вот я поэтому и спрашивал, как работает у вас данный переключатель. Потом посмотрел конфиги, всю голову сломал и всё равно не понял, каким образом переводится в режим ручного управления, уже подумал может в отпуск пора. А оно вона как у вас оказывается :hi_hi_hi:

Вот если б у вас действительно работал этот переклюк, может тогда можно было бы что-нибудь помудрить.

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #10 maces » 19.04.2018, 14:40

А так думаете, переключатель не будет работать?)
А как можно иначе всё реализовать, чтобы управление с БКИ не происходило в определённые моменты времени?)
Как её запретить когда можно управлять разделами, а когда низя?)

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #11 google » 19.04.2018, 15:19

maces писал(а):А так думаете, переключатель не будет работать?)
Если сейчас не работает, то врядли заработает и в будущем )

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #12 pet-and » 19.04.2018, 15:19

maces писал(а):Как её запретить когда можно управлять разделами, а когда низя?)
Нет такого ни в тактиках, ни в сценариях управления, доступных для понимания С2000-М.
Есть только уровень доступа, который позволяет или не позволяет управлять исполнительными устройствами. Но на ходу он не меняется.

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #13 maces » 19.04.2018, 15:36

pet-and писал(а):Нет такого ни в тактиках, ни в сценариях управления, доступных для понимания С2000-М.
Есть только уровень доступа, который позволяет или не позволяет управлять исполнительными устройствами. Но на ходу он не меняется.

т.е. получается без ТМ ни как не получится это дело организовать? только с ТМ привязав управление только к ключу, а без ключа ничего управляться в ручную не будет??? так?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #14 pet-and » 19.04.2018, 16:16

maces писал(а):так?
Да.

maces
Автор темы
maces
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 04.03.2018
С нами: 6 лет
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #15 maces » 20.04.2018, 16:01

pet-and писал(а):
maces писал(а):так?
Да.
Спасибо за разъяснения!
Если что изменится отпишу)