Непрочитанное сообщение #1 NextOne » 27.04.2018, 15:11

Есть С2000М на 3 этаже и С2000К на 1 этаже. Также есть Сигнал 20 П SMD (на нем установлены следующие настройки видно на рисунке 1)
Можно ли сделать так, чтобы на С2000М сигнал о тревоге приходил спустя 20-30 секунд
Вложения
1.png

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #2 Dmitr » 27.04.2018, 16:51

А если выбрать тип шлейфа "тревожный входной" и ему установить задержку перехода в тревогу...

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 27.04.2018, 23:32

Тогда сначала на С2000М будет сообщение тревога входной зоны (как-то так), а спустя 20 сек. тревога проникновения.
NextOne, вы напишите, что конкретно вы хотите получить в итоге. Может найдутся какие-то пути решения

NextOne
Автор темы
NextOne
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #4 NextOne » 28.04.2018, 09:14

google, На 3 этаже установлен С2000М, а на 1 этаже установлен С2000К (установлен внутри помещения),(1 этаж) на двери установлен геркон, то есть когда я открываю дверь сразу срабатывает "Тревога" и тревога мгновенно передается на С2000М (и он начинает пищать и пищит пока не снимешь с охраны С2000К), но тревога на пункт охраны передается как и установлено через 20 сек.
Главная задача, чтобы сигнал тревоги приходил на пуль С2000М с задержкой или вообще не приходил, можно ли так сделать?
Если не ясно выразился, то скажите, я попробую еще раз высказать свою проблему.

Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Dmitr, Dmitr, когда я выбираю тип входа "тревожный" то ячейка закрывается "задержка перехода в тревогу"
Вложения
5.png
4.png

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #5 Dmitr » 28.04.2018, 09:35

Извиняюсь за неточность... имел в виду охранный входной. Он как раз и предназначен для таких целей.

NextOne
Автор темы
NextOne
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26.04.2018
С нами: 5 лет 11 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #6 NextOne » 28.04.2018, 09:37

Dmitr, Стоит охранный, он работает, на охрану тревога приходит спустя 20 сек, но на пуль c2000M приходит мгновенно, а мне нужно чтобы и на пуль приходил сигнал о тревоге с задержкой

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #7 google » 28.04.2018, 10:13

NextOne, правильно вам сказал Dmitr, для ваших задач служит тип Охранный входной. Ставите задержку перехода в тревогу. Когда происходит нарушение данного шлейфа, на пульт поступает сообщение Тревога входной зоны, после истечения времени задержки, если не снять / взять этот шлейф, пойдёт событие Тревога проникновения. Вот только я не помню, при тревоге входной зоны пищит пульт или нет.

Тревожный тип это для тревожных кнопок, не для вашего случая.

Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Если у вас пульт версии 2.хх, то можно настроить сценарий переименования событий для этого шлейфа, и в нем отключить звуковое оповещение от тревоге входной зоны, также можно сделать это событие не тревожным.
К сожалению, по непонятным причинам, в пультах 3.хх данную возможность убрали.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 28.04.2018, 10:22

Как вариант еще можно попробовать настроить это дело в конфигурации пульта. В инструкции на пульт есть пункт 2.3.7 "Настройка входных ШС". Короче нужно экспериментировать. На словах и на железе это разные вещи.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #9 google » 28.04.2018, 10:27

Это да

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 28.04.2018, 10:43

Придумал еще один вариант, который точно будет работать.
- привязываете к шлейфу с герконом на 1 этаже реле (например № 1) и ставите задержку управления этого реле.
- в это реле (нормально-замкнутое) пихаете другой шлейф этого же сигнала и уже его выводите на пост охраны.
Но лично мне эти костыли не нравятся. Лучше бы перепробовать все варианты на программном уровне. К тому же в этом варианте придется еще писать сценарий на взятие/снятие нужного шлейфа в зависимости от состояния "соседа"