Дистанционный пуск пожаротушения

FORUM_NAME: Общение на различные темы
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 APTEM » 27.04.2018, 14:06

Добрый день, есть Торгово-развлекательный центр на обслуживании, в шкафах с гидрантами установлены кнопки (ИПР), по идее должны стоять Кнопки пуска пожаротушения, но там ИПРы. Внутренний пожарный водопровод объеденен с сплинкерной системой пожаротушения.
Вопрос: Когда придет пожарник отсутствие Кнопок дистанционного пуска будет считаться нарушением или в случае объедененных систем они не нужны?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 27.04.2018, 14:22

APTEM, так может ИПР используется в качестве кнопки пуска, масса таких объектов попадались, не некоторых просто сверху наклеено "Пуск насоса".
Не ошибается только тот кто не работает.

APTEM M
Автор темы
APTEM M
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.02.2017
С нами: 7 лет 1 месяц
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #3 APTEM » 27.04.2018, 14:25

Нет, ИПР запускает оповещение, вентиляцию и т.д. АПС короче.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 27.04.2018, 18:24

Зачем вообще кнопки дистанционного пуска на совмещённой системе, один черт по падению давления запустится.
Насчет ИПР-ов вместо ЭДУ: ничего необычного и сверхъестественного. А вот кнопка ПКЕ в пожарном шкафу, это дааа...

Gennadiy 96rus M
Gennadiy 96rus M
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 24.08.2017
С нами: 6 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 Gennadiy 96rus » 30.04.2018, 08:09

У вас в проекте как указано? Никаких идей в ТЦ не должно быть кроме СП-5, НА цвета ИПР, я не помню чтобы регламентировались строго какими то документами.


Вернуться в «Общение на различные темы»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 4 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности