С2000-2 v2.00 + ЭДУ 513-3М

FORUM_NAME: С2000-2
Описание: Контроллер доступа С2000-2
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000-2
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #1 Dean » 24.07.2018, 05:55

Здравствуйте!
Получилось так что на смонтированном СКУДе нужно было заменить кнопку аварийного открытия двери.
Стояла красная кнопка разрывающая питания замка, но кто то её сломал.
Наши закупанты не нашли в продажи таких кнопок. И предложили замену ИОПР 513/101-1, но как всегда купили не то.
Купили ЭДУ 513-3М, но как известно эта кнопка не работает с С2000-2, а заменить нет вариантов. В городе нету нужных кнопок, а время поджимает.
Прочитав кучу информации в инете не нашёл желаемого результата. Решил поэкспериментировать, опытном путем подобрал резисторы для контроллера что он понимал что кнопка нажата.
По этому делюсь информацией, может кому пригодится.

Для работы этой кнопки с С2000-2 нужно установить в саму кнопку два резюка по 4,7кОм. Резисторы надо ставить на разные контакты.
То есть в ЭДУ есть две группы контактов + и - так вот один резистор нужно поставить как оконечный, второй параллельно подключаемым проводам.
Как временная схема или когда выхода другого нет, можно подключить так.

P.S. Нужные кнопки уже заказаны и где то в пути.

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 24.07.2018, 18:29

разрыв питания замка не совсем ведь верное решение, кнопочку нажмут, а никакого контроля и оповещения о состоянии нету. Может лучше было бы использовать встроенные в контроллер функции? например кнопку подключать в ШС1, и задать тип "Открытие доступа", тогда при сопротивлении от 2 до 11 кОм дверь закрыта, а при менее 2 или более 11 кОм доступ будет открыт, да и уведомление об этом событии будет. Это конечно если ШС не используется на охранке

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #3 Dean » 25.07.2018, 07:52

DruG писал(а):разрыв питания замка не совсем ведь верное решение, кнопочку нажмут, а никакого контроля и оповещения о состоянии нету. Может лучше было бы использовать встроенные в контроллер функции? например кнопку подключать в ШС1, и задать тип "Открытие доступа", тогда при сопротивлении от 2 до 11 кОм дверь закрыта, а при менее 2 или более 11 кОм доступ будет открыт, да и уведомление об этом событии будет. Это конечно если ШС не используется на охранке

Кнопка ИОПР 513/101-1 Имеет несколько групп контактов, её можно одновременно рвать питание замка и использовать функцию контроллера.
ЭДУ 513-3М подключил как раз таки только к контроллеру на ШС1.
Сама кнопка ЭДУ питается по ШС, а С2000-2 не выдает в ШС необходимое напряжение для работы ЭДУ.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 25.07.2018, 21:53

С2000-2 не работает с извещателями, питающимися по шлейфу, только "сухой" контакт.

Dean M
Автор темы
Dean M
Автор темы
Возраст: 31
Репутация: 0
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 22.01.2016
С нами: 8 лет 2 месяца
Профессия: Техник, Монтажник.
Откуда: г. Красноярск

Непрочитанное сообщение #5 Dean » 26.07.2018, 05:39

pet-and писал(а):С2000-2 не работает с извещателями, питающимися по шлейфу, только "сухой" контакт.

Но ЭДУ все же можно заставить работать.