а судя по логам - этот ключ не хранится в приборе, т.к. событие "Идентификатор ХО" означает, что запрос на действие идёт в Орион.h337 писал(а):ключ есть в приборе
DruG писал(а):а судя по логам - этот ключ не хранится в приборе, т.к. событие "Идентификатор ХО" означает, что запрос на действие идёт в Орион.h337 писал(а):ключ есть в приборе
Вы код сравнивали с тем что в АБД хранится?
это в Настройках АБД надо в Доступе включить "Запрашивать состояние ключей..."h337 писал(а):надпись "данные не известны" которая пропадает после нажатия F9
Судя по АБД да, но по факту проверить не успел так как число карт с данным глюком было незначительным и оператор их перепропикала... А вообще Идентификатор хоз органа это столбец в в нескольких даблицах по которому идентифицируют карту или физ лицо...DruG писал(а):это в Настройках АБД надо в Доступе включить "Запрашивать состояние ключей..."h337 писал(а):надпись "данные не известны" которая пропадает после нажатия F9
и всё таки, код карты который выдаётся считывателем и тот что хранится в АБД они идентичны?
Код: Выделить всё
select * FROM [ORION20].[dbo].[pLogData]
where ([HozOrgan] = '1115') and (TimeVal between '2018-09-05T00:00:00.000' and '2018-09-05T23:59:59') and (DoorIndex = 82 or DoorIndex = 81)
order by TimeVal
Тема конечно похожая но причина так и не найдена к сожалению, у меня в приборах галка хозорган не стоит. Могу только предполагать что при переброске приборов на другой ком пор в базе данных некоторые записи некорректно апдейтятся изза чего из 500 карт 30 стало неработоспособными. Возможно надо было перед этим почистить базу от старой статистики и тревог и сделать переиндексацию... Хорошо что всего 30 карт шуму было немного)))Dmitr писал(а):Доброго дня!
Вот здесь когда-то обсуждали похожую проблему. Возможно у Вас нечто похожее.
Орион про и СКД
Вернуться в «АРМ Орион Про версии 1.20 и выше»
Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость